中国制冷网行业论坛-
标题:
满液式主机,采用什么样的停机方式较好?
[打印本页]
作者:
日落西
时间:
2009-8-5 09:07
标题:
满液式主机,采用什么样的停机方式较好?
满液式主机,采用什么样的停机方式较好?
' ^5 X5 U( `4 J6 r! N2 H
满液式水冷空调主机,压缩机是汉钟的半封闭螺杆机,逐级加载起动。问题是采用什么样的停机方式较好?
3 k7 r9 T# M2 X; f
9 y4 j5 E- G* w# |2 R- V
是直接停机?还是先逐步卸载,然后再停机?
作者:
不了情
时间:
2009-8-5 09:07
一般都要卸载以后再停机。
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-5 09:07
满液式水冷空调主机,压缩机是汉钟的半封闭螺杆机,逐级加载起动。问题是采用什么样的停机方式较好?
8 k" P. J$ d0 B# A) U! Z: `
是直接停机?还是先逐步卸载,然后再停机?当然是直接卸到25%负载,然后延时一段时间(20~30秒这个时间根据压缩机不同,有所不同)后关压缩机(断电).具体可以询问汉钟技术支持噢
作者:
nftgh
时间:
2009-8-5 09:07
汉钟压机的样本上说:手动停机采用100%-75%-50%-25%或者直接卸载至25%后再停止运转,卸载电磁阀应持续通电30-60秒以上。