中国制冷网行业论坛-

标题: 维修奥科斯空调能正常启动但外机工作一分钟便停机 [打印本页]

作者: liuyu    时间: 2009-8-5 09:09
标题: 维修奥科斯空调能正常启动但外机工作一分钟便停机
维修奥科斯空调能正常启动但外机工作一分钟便停机
, N9 l7 o. i4 E0 y) ?+ s: D# |今天在维修一台1.5p的奥科斯空调时,开启电源在制冷的模式下内机,外机能正常启动,制冷效果良好,低压在4个压力范围.但是启动一分钟左右的时候,外机自动停掉了,内机能正常运转.大约外机停机三分钟又能正常启动,但是运转一分钟又停掉了.检查电源是稳定的,而且压缩机也没有发烫的现象,电脑板被人改装过了外机风扇接线直接并在压缩机接线柱上.不知那位高手能不能给我分析下发生这种故障的原因?有几个问题我想讨教几个问题 # S4 ^% b7 F' o7 Z  P
⑴外风机的接线直接并在压缩机的接线柱上,那么外机风扇也由压缩机继电器控制,这种方案是否可行?
$ K( ^  M9 Z! l3 z' N  O, B7 K) p⑵产生这种情况是否与空调电脑板故障有关呢,如控制压机的继电器或电容?0 c" H' P) D, u' a9 ]% b
2 Z' g0 w2 J8 ^! \9 [1 B4 z
⑶能正常启动但是工作时间不长外机停了是否跟温度传感器有关?/ q. a' x3 {/ L; u% o! Q" ?) b
⑷低压保护指的是在什么情况下的保护?  W* o1 e( ~5 |9 o* k; `
  我是新手,所以问的问题很简单,希望知道的大虾能为我解答一下.老师能否给我点意见
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-5 09:09
检查内机管温阻值,必要时更换。/ W/ n/ w* {8 I% @# U
外机风扇与压缩机同步,主要是在制热运行化霜时风扇随压缩机一同停机,影响化霜。
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-5 09:09
换一个阻值大一点的试试就知道了。
作者: 不了情    时间: 2009-8-5 09:09
检查一下室内机温度探头
作者: doyouknow    时间: 2009-8-5 09:09
如果排除传感器故障,你这种情况,我个人觉得是不是外机控制板上压缩机电流感应元件坏,你看一下外机控制板上有没有一个类似电流互感器的东西,压机公共线从铁心经过,如有你就把压机公共线避开铁心只接跳到压机上即可。




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5