螺杆制冷压缩机使用经济器的效能能提高多少?
[打印本页]
作者:
天使月
时间:
2009-8-5 09:35
标题:
螺杆制冷压缩机使用经济器的效能能提高多少?
螺杆制冷压缩机使用经济器的效能能提高多少?
作者:
算算看看
时间:
2009-8-5 09:35
不会很高,只是把一部分闪蒸制冷剂重新回到吸气管,提高蒸发器换热效率,个人认为不超过5%。
作者:
ligang
时间:
2009-8-5 09:35
没有具体计算过,但有的厂家说可以提高25%左右。
作者:
800400
时间:
2009-8-5 09:35
可以提高制冷量百分之10-15
作者:
天使月
时间:
2009-8-5 09:35
效能提高多少与蒸发温度有关,对于空调工况提高有限,对于低温工况提高较多。经济器的实质作用类似于两级压缩(活塞式)中间不完全冷却系统的中间冷却器。
作者:
liuyu
时间:
2009-8-5 09:35
我在满液式(螺杆压缩机)上应用过这种经济器,在我们设计绝对按着要求做的时候,也就是设计的蒸发温度为5度的时候,使用经济器几乎没有什么效果,如果是干式机组(蒸发温度2-3度)的时候效果可能提高6-8%左右,一般是在6%左右.
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-5 09:35
用随机带的经济器容易液击 用经济器 可以提高很多哦 冷却物冷藏间用带经济器的就可一 满足要求 一般保证在-19 不成问题
作者:
800400
时间:
2009-8-5 09:35
DB 的资料显示,他们的螺杆机组,有经济器的设置,可以提高制冷效率16.7%
作者:
fenqing
时间:
2009-8-5 09:35
DB又胡扯了,在满液水冷工况下,制冷量大约提高10%,制冷效率大约提高5%
作者:
天使月
时间:
2009-8-5 09:35
谁有经济器的原理资料,可以上传一篇吗?
7 U# n4 U" K) r' q/ A4 I7 V* U) H
我在一本书上看有一篇,但我觉得为了看那一节文章要我花40多块买一本书太浪费了!!
作者:
不了情
时间:
2009-8-5 09:35
他相当于活塞机的单机双级机的高压级,相当于二次补气效能能提高30%左右
作者:
天使月
时间:
2009-8-5 09:35
最好是有全面的分析报告,和绝对的试验数据,否则也是一面之词.
作者:
800400
时间:
2009-8-5 09:35
经济器相当于一个蒸发器,不过是把冷凝器出来的液体在经济器分两路走,一路经过经济器的管道后被压缩机吸气口吸收,另一路经过经济器腔后供给蒸发器,使供给蒸发器的液体再次过冷,过冷温度根据需要可以在0度以下.在低温工况下可以提高20%左右的能效,在空调工况作用不大.
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-5 09:35
我现在在搞一些经济器方面的问题.其实在2级压缩的离心压缩机里,也可以应用经济器.在系统中,如果采用经济器可以提高COP最多,大约20几%.经济器也分开式和闭式的.经济器在螺杆机中用的很多.在国内上海交大的以前搞过一些.
作者:
741
时间:
2009-8-5 09:35
[attach]570[/attach]现附上两页数据供大家参考, 其出自一家在国际较为有名及专门生产压缩机的专业厂家
作者:
日落西
时间:
2009-8-5 09:35
日本前川20压缩机加/不加经济器性能对比(蒸发温度:-40,冷凝温度-40,过热度:5度,过冷度:5度):
% h* ^$ k ^: D7 `
加经济器 不加经济器
; P0 Q$ i8 f7 t+ d2 b4 L3 K
制冷量 205.8kw 158.3kw 提高30%
; X- x W8 N0 [' d
轴功率 154.5kw 135.3 增大14.2%
. Y) O4 x8 o! J: q8 B
cop 1.33 1.17 提高13.7%
作者:
不了情
时间:
2009-8-5 09:35
不同的工况是不一样的,最大也就增加百份之十五左右吧,但在低温的时候使用不经济比较耗电,还不如用双级压缩要好些,用户统计过,在蒸发温度-40度的时候,双级要比经济器螺杆机组省电30%左右。
作者:
tbdeyun
时间:
2009-11-11 18:23
1#
天使月
+ @* l" k J, \+ Z0 h+ g, Q
在空调工况下,制冷量可以提高10~17%,COP可以提高最多8%,闪发式经济器,在热泵工况下,根据检测数据制冷量可以提高20%,有些压比较大的工况,比如蓄冰或低温工况制冷量可以提高接近30%,
作者:
算算看看
时间:
2009-11-13 09:03
楼上的高手,这么全面的数据啊,确实,低温工况和蓄冰工况的机组大都加装闪发经济器。
作者:
fzt2009
时间:
2010-1-25 17:00
都有道理·
谢谢 烟台三超制冷设备有限公司 费先生qq1320388297