中国制冷网行业论坛-

标题: YORK机蒸发小温差偏高,急 [打印本页]

作者: ttdd    时间: 2009-8-5 10:56
标题: YORK机蒸发小温差偏高,急
YORK机蒸发小温差偏高,急
) d6 G! `/ {3 d3 S1 `$ h5 G  t
9 E4 e0 {; g5 _6 c5 y- h: {2 T1 ^我这里有一台YORK机,经常性出现蒸发小温差偏高,请各位高手帮忙一下.正常应该是多少?
作者: 不了情    时间: 2009-8-5 10:56
哪位前辈给予解答,在线等
作者: 不了情    时间: 2009-8-5 10:56
需要制冷的温度是多少??  什么冷媒????3 J$ ^! D& t3 K! ^/ {9 G! D
0 P& p; ?0 h8 _
! b$ q0 s$ ]/ q6 ~
详细点说明
作者: 天使月    时间: 2009-8-5 10:56
建议清洗一下先,然后做做保养,投点药什么的
作者: fenqing    时间: 2009-8-5 10:56
谢谢各位,蒸发器和冷凝器刚洗过,水处理也刚做过.小温差还是有点高.有3.6-4.2之间.
作者: 日落西    时间: 2009-8-5 10:56
小温差还是有点高.有3.6-4.2之间.应该可以正常运行。4 I$ R' r# n4 a- e2 S
说明冷凝器清洗不彻底,水处理的方法怎么样???清洗完了之后还需要杀菌、灭藻,剥离系统粘泥。等1 A6 d7 h3 a! \" q2 }2 i
细菌以及软垢、粘泥对换热效果的影响也很大,系统进行排污之后,最好做预膜。
作者: liuyu    时间: 2009-8-5 10:56
如果仅仅是蒸发器小温差高的话,再观察下液位和蒸发器压力,估计是缺氟。蒸发器小温差要控制在1.5以下。冷凝器要控制在5以下。
作者: nftgh    时间: 2009-8-5 10:56
冷凝器和蒸发器都很干净.水系统也做了水处理.氟也加过了.稍微下降了一点.可还是有点高.是2.8
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-5 10:56
这样的话估计没什么问题,只要控制好小温差不再上升就行。
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-5 10:56
苏州市弘亚空调设备有限公司3 k$ Y& q1 _3 R1 r) w4 Y
大量出售库存特灵、约克、开利、大金、日立等中央空调(离心机、螺杆机)20RT----1000RT# e4 w  c" i5 S) _& Z
销售特灵、约克、开利(离心机、螺杆机)的空调机组各个时期各种机型的零配件
: Y& y$ `# I& L提供各种中央空调设备,(包括特灵、约克、开利主机、末端设备和周边设备)的维护、保养和配件供应服务




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5