中国制冷网行业论坛-
标题:
特灵CVHE电流加不上去
[打印本页]
作者:
ttdd
时间:
2009-8-5 10:58
标题:
特灵CVHE电流加不上去
特灵CVHE电流加不上去
3 k( V5 u4 n7 p! B4 g8 W8 d
特灵CVHE机组,导叶开最大了,但电流却只有60%(冷媒不会偏少),不知道有什么原因会造成这样呢???哪位大哥知道的说一下,谢谢了!!!!!!注:冷媒是用R123的
作者:
741
时间:
2009-8-5 10:59
导叶确实开到最大了?
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-5 10:59
电流稳定吗?导叶联动机构检查了吗?冷媒真的够?蒸发、冷凝压力呢?如果这些都正常,那可能是内部的吸气导叶的机械有问题了!
作者:
算算看看
时间:
2009-8-5 10:59
什么都正常,导叶也确实开最开了,里面跑空气进去了会不会出现这种现像?????
作者:
天使月
时间:
2009-8-5 10:59
出水温度多少呀?蒸发器脏了?
作者:
doyouknow
时间:
2009-8-5 10:59
冷却水温度多少,其它温度,冷媒会不会
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)