中国制冷网行业论坛-

标题: 海尔可以这样解决噪音吗? [打印本页]

作者: 天使月    时间: 2009-8-5 10:59
标题: 海尔可以这样解决噪音吗?
海尔可以这样解决噪音吗?% h9 ?% I, U% a- g
近日购海尔盘管数台,其噪音很大,后经厂方解决,其噪音有一定下降。具体参数及解决方式如下(以FP12.5为例):其产品参数为:高档风量1250立方/小时,冷量6930瓦,噪音45分贝。现场未安装时测试为风量约1700立方/小时,冷量无法测量,环境噪音35分贝时,其噪音量约58分贝。后来海尔公司通过加电容的方式来降低风速后,噪音有所降低。加电容后其风量为1316立方/小时,冷量无法测量。其风量仍然合符其参数,但我现在担心其冷量可能不足6930瓦,海尔公司也没有给我明确答复,现特请高手帮忙解答为感!
作者: ttdd    时间: 2009-8-5 11:00
只要样本值没有做手脚,如果是水系统,实际风量大于样本值的话,制冷量将优于样本值;反之,风量减小将导致制冷减小。估计变化幅度为,若风量每减小10%,制冷量相应减小5%左右。
作者: 老工匠    时间: 2009-8-5 11:00
支持楼上的兄弟
作者: doyouknow    时间: 2009-8-5 11:00
只要样本值没有做手脚,如果是水系统,实际风量大于样本值的话,制冷量将优于样本值;反之,风量减小将导致制冷减小。估计变化幅度为,若风量每减小10%,制冷量相应减小5%左右。我也觉得说的对。
" B" S; I) i# C0 m! x) [如你所说改造前实测风量1700,这个值比额定参数大很多,我认为说明实际的风管静压损耗比额定余压小的多,自然送风量就过高了,噪音也上去了。后来应是通过调低扇页风速导致风量下降到1316,但仍是比额定风量高一点也就不奇怪。制冷量和风扇转速的变化没有直接关系。
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-5 11:00
测试的时候你的风量大了那么多,会不会噪音就是这样增大的阿??
作者: 日落西    时间: 2009-8-5 11:00
海尔的解决方法可行,唯一的疑问是。究竟是海尔的产品设计参数严重偏大还是现场的产选型不当?这需要关注一下,以免再出现该问题。
作者: 不了情    时间: 2009-8-5 11:00
是不是静压的问题,要在出口接一段风管,如果只是通过电容将电机的速度加快或降低,那是没用的,电机的温升会比正常值高,对电机不利
作者: whfmayu    时间: 2010-1-8 11:30
只要样本值没有做手脚,如果是水系统,实际风量大于样本值的话,制冷量将优于样本值;反之,风量减小将导致制冷减小。估计变化幅度为,若风量每减小10%,制冷量相应减小5%左右。我也觉得说的对。6 U/ T$ Y9 |& m1 y) V) w
如你所说改造前实测 ...
( C( r! v  ?/ \* L0 ?' Tdoyouknow 发表于 2009-8-5 11:00

作者: 亚马林    时间: 2010-1-12 06:17
写出这么好的帖子,佩服楼主!




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5