中国制冷网行业论坛-
标题:
带变温室冰箱冷冻室温度回升,大家来给点意见吧!
[打印本页]
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-5 14:40
标题:
带变温室冰箱冷冻室温度回升,大家来给点意见吧!
三门带变温室冰箱,制冷剂路线:变温室→冷藏室→冷冻室,变温室在软冷冻状态时,冷冻室温度无波动,但有部分温度偏高,变温室切换至冷冻状态后,冷冻室温度逐渐上升(一般稳定后温差有5度以上),冷藏室温度无变化,加了灌注量后有部分好转,但仍有回升现象,请问是不是制冷剂灌注量的问题呢,在不改变现有系统的前提下,通过调节毛细管长度有作用吗,谢谢!
作者:
fenqing
时间:
2009-8-5 14:40
对冰箱不熟悉,但对楼主的问题很感兴趣,先搀合一下,说错了请别见怪~~
4 J* P/ S0 e' P' F$ t4 ~, V! V" s8 u! ^
因为没有这个冰箱的制冷系统图,不知道三个制冷单元之间的关系是什么样的,不知是否和下图一样(串联)?
3 Q, y. X' ?, s( L9 V, h
从你描述的现象看,感觉冷媒不是少了,而是多了。不知有没有放点氟后试试?
7 Z5 s3 {1 |5 _8 I$ u0 s
加长毛细管,我觉得故障能改善一下,但可能会把制冷剂液体过多的憋在高压侧,导致排压增高。
作者:
fenqing
时间:
2009-8-5 14:40
有点类似于此系统,但是有点不同,制冷剂通过过滤器后的走向是这样的
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-8-5 14:40
对冰箱的系统了解得确实太少,先跟您学习学习。
. g& F0 I" Q3 F5 B# u1 i
原来变温室中是两个盘管:软冷冻是小盘管、冷冻是大盘管。
作者:
741
时间:
2009-8-5 14:40
截短毛细管后冷冻室温度有所上升,而且压缩机厂家建议加长毛细管
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-5 14:40
了解的不多,先学习一下
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-5 14:40
先解除置顶,希望大家多多参与讨论。
作者:
fenqing
时间:
2009-8-5 14:40
个人感觉是这样
) a* d, Q+ e& m! \( i. ^% t- }
该箱体设计是按最低配置来的,即是按变温室作为软冷冻室来用。当把变温室作为冷冻室用的时候,箱体整个负荷增大,这个时候制冷剂蒸发量大,等走到最后的冷冻蒸发器时,制冷剂不足,所以导致不能满足所需冷量,导致冷冻室温度大幅上升。增加制冷剂后肯定有好处,但是如加入过量的制冷剂,变温室切换回软冷冻时,整个系统制冷剂过量,会影响压缩机回气温度。这种多功能的间室最好利用分立循环,便于控制。不知所说的这些对不对,欢迎大家指正。
作者:
zhuzhu2322
时间:
2009-8-6 16:17
很赞同你的说法,我就是做冰箱的,一般这样的情况,还是做成双循环还是比较好,要不建议楼主把制冷剂的循环路线改一下,冷冻室-变温室-冷藏室,这样的话用单循环就相对比较好匹配了。
8#
fenqing
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5