标题: 急需大伙的帮忙
问60升水35度环境下从35度降到25度的机器,为何不能把30L水在25度环境下从25度降到14度?
作者: nftgh    时间: 2009-8-5 14:41
要看用的什么机子?能降温到14度不???
作者: liuyu    时间: 2009-8-5 14:41
可以这样处理6 P5 D7 L3 S8 ~* [
你所说的新的制冷参数制冷量有裕量,如处理好以下三个问题,你的机器问题也就解决了:. X3 `6 G+ u% j) C: e  g' B; b3 y6 s
1.节流装置过热度要调整(如关小膨胀阀或加长毛细管),使蒸发温度降低( M. Q' y, x, V3 z1 Z$ F8 N' X! t, y: \
2.加快水的流速提高蒸发器与水的热交换速度可缩短降温时间,提高效率,防止蒸发器结冰
/ p0 n' G$ p9 N3 o- A3.因为水温低了,与环境温度温差大了,应加强水箱的保温措施
作者: 算算看看    时间: 2009-8-5 14:41
楼上分析的有道理,如果是小型冷水机的话,这个温度段是没问题的,你说所的降不下来是在单位时间内降不下来还是根本就无法降至14度?控制部分是不是工作正常?本人从事工业制冷行业技术支持工作和市场销售工作,欢迎广大制冷同行共同交流制冷的应用技术和行业信息!