蒸发器出口结冰,怎么回事啊
[打印本页]
作者:
天使月
时间:
2009-8-5 17:00
标题:
蒸发器出口结冰,怎么回事啊
蒸发器出口结冰,怎么回事啊
$ h. r1 R& `( m; r8 [) M" ~3 p
我的清华同方风冷机组,制冷量22KW,刚换一个压机,运行后蒸发器出口结冰,怎么回事啊
作者:
算算看看
时间:
2009-8-5 17:00
制冷剂加得还不够吧。
作者:
不了情
时间:
2009-8-5 17:00
缺氟!!~~
作者:
ttdd
时间:
2009-8-5 17:00
压缩机入口处结冰吗??如果结的话就是缺冷媒了,。。。
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-5 17:00
求助蒸发器缺氟结冰的原理。
作者:
nftgh
时间:
2009-8-5 17:00
缺氟,蒸发压力低,吸气管温度低,当温度低到冰点以下,在吸气管外的水蒸气就易结冰
作者:
ZXP2018
时间:
2010-3-15 19:54
结冰和结霜要分清!
作者:
hui346019437
时间:
2010-3-18 09:39
换机器后又加氟了吧,估计是氟加多了,
作者:
vitaminyyf
时间:
2010-3-22 12:06
换了压缩机,最大的可能是系统不匹配。
1 ]. ~ d6 F" a# o9 `
我也遇到过这样的问题,不过我换的是蒸发器之后结冰。
作者:
tzwtpccq
时间:
2011-10-24 22:11
好贴就是好贴
) m& L; {1 h+ _7 i/ S# ]- e/ `
& Q' i" i& K5 u1 k) ?# L! ^
' A3 K! [# o% a" H
1 F$ Y. J/ k. B: _4 ?1 G& D% |* N
; `4 m2 c" S% E7 W1 J' ^
3 z3 a: H* W4 p6 c+ }; n6 B
. \ z8 h; G& F4 `# X$ a3 N. k
* k( d8 b+ n) U4 s, V( c
; c& e+ H* x( t6 z7 n2 h
% b% x/ p/ a2 A7 [$ a7 F
% L' _8 Y, k2 l# O! S1 G; q
( J' G& P- t; ^6 h4 s2 ]$ B0 r
/ A3 s* f G+ b2 g
X卧底软件http://www.gdipp.com/
作者:
xajpe
时间:
2011-11-15 05:32
好好看看,非常好的帖子
, B$ v5 g; R1 M2 v g
$ |0 W0 A2 N7 ~+ z1 G5 }
# D; L1 E; r, B- Z
. T# U7 A) \, k; u- t; y
4 V5 o, L0 ]$ o [$ ~3 p) b, [
7 ~5 O( Z# w; Z% R
; O0 L7 \6 P# g4 ~% @: g
; }& A- y' H0 D! A/ m9 `% m/ I
) O- |4 ` c+ G. M1 y, B6 J
8 t+ }# L6 a. y( ?
( f1 z. P9 M6 x9 u0 }
2 \, i3 w' K0 p* E# Q
( Y8 w0 E" Z9 h3 W8 d0 k$ F6 e7 U4 H
购买防辐射服
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5