开利19XR离心主机,开机前立即前端空开跳闸?
[打印本页]
作者:
liuyu
时间:
2009-8-6 10:15
标题:
开利19XR离心主机,开机前立即前端空开跳闸?
开利19XR离心主机,开机前立即前端空开跳闸?
; V" r4 u$ ]3 ~6 m" b; f; o
本单位委托一家维保单位对开利中央空调1000冷吨19XR系列的离心机进行保养:
; {5 x! C9 g" Q7 {2 B2 o; G8 y
两项工作同时进行:一:更换冷冻油、油过滤器、冷媒过滤器等。二:进行水处理
- {- R* L. `+ g) m* @# \
1.保养前有开机调试,面板显示冷凝压力过高,压缩机停机。不到十多分钟自动停机。由于本主机自投入使用长达两年多,均未进行维保。
+ H: ?3 i. |4 D- c! I
2.该维保单位先进行水处理,将冷凝器进行通炮,更换油过滤器以及更换将近50升的开利冷冻油。
1 J3 S8 C" ~7 y: T; Q5 ?8 Q! |% k
3.经过6个小时的预热后,进行试机,没想到的事情发生了:机子在2.5分钟的等待过程中,只听见有三秒左右压缩机启动的声音,前端空开突然跳闸(本机控制柜未跳闸)。
$ ] W* i( G1 [, c
- K9 r/ \( B \
又开了一次,一样跳闸。后来怀疑是冷冻油未进行加热,到12个小时后,第三次开机,仍旧一样跳闸。
& [( A, D Z; i; ?! S0 V' V
! Q! S. l, Z7 A6 {: e' u
探讨:本机在开机前已经使用两年多,虽然冬季停了6个月,但维保前,有开机过,就是由于凝压力高,没办法开过太长时间。为什么通完炮,加了冷冻油后,机子还没启动就跳闸(变电室断路器跳闸,主机电源控制柜未跳闸)
作者:
nftgh
时间:
2009-8-6 10:16
1、跳闸时油泵动作了吗,可单独启动油泵来测试一下!
* c; V. w0 A" v4 v3 E: ]
2、供电空开是否有故障,误动作?
% S9 L, F# D- L+ ~8 h4 M$ s
3、详细检查,区分出故障是来自机组还是供电系统!
作者:
老工匠
时间:
2009-8-6 10:16
首先感谢楼上的故障见解。
; n) Y$ K0 B: Q$ L' k* @0 f! A1 M
本机已经正常使用两年多,在维保前,还开过两次,虽然开不了多长时间,
4 {# T5 K$ T7 K7 a: }- z+ K: Y' L8 r
但是也不存在供电空开误动作,其实刚开始我们也是怀疑
: V* R# w2 w5 A* ^
本单位1000冷吨主机有四台,对第一台进行加油,更换过滤器,一开机就供电空开跳闸。晕死。
( W- L. J0 |, x1 z6 W. m2 D
其它三台继续进行维保,都不存在啊。
8 u# K' H( J* n, M2 b
# Y: X. V: R$ X
什么都没动作,两分半的等待时间,机子就跳闸了。
( D( r; V3 V- {& j2 n
3 R: [' `) f/ p8 N; Q" w2 n0 d
如果检查,应该如何检查?
作者:
ttdd
时间:
2009-8-6 10:16
不好意思,刚才问了维保单位,
作者:
ligang
时间:
2009-8-6 10:16
解决方法:
: q( z% _: h% n5 h1 d7 E \+ E Z
1:如果采用正泰接触器,建议更换。(一定要换)
2 p Q: Z- n) s$ x; b
2:油泵辅助触点、排气压力开关、大接触器的8个辅助小接触器,确认是否正常。
0 Q4 R2 t$ Z o7 J* U7 U; c% X" D* M
3:启动24V继电器确定正常
$ N2 ]- t' U9 f, V5 Z! L
( |; t: N$ S8 p: O. R' c
我们是刚维修过这种故障,所以就这几点,排除就会正常
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-8-6 10:16
就是觉得奇怪啊。
0 O7 c% p2 a: l$ b N5 F* I( E3 ~; l
本来调试还好好的,为什么加完冷冻油,开机就会跳闸了。
( W3 d$ h" O7 U4 \# R/ L5 \3 A
真的晕死。
" L) W& j5 M& W9 {8 _" E9 j' o
接触器损坏会导致跳供电空开吗。
作者:
800400
时间:
2009-8-6 10:16
都是高手阿 我是看不出问题来
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-6 10:16
把主电源断开,保持控制电源的正常通电再试机,相当于初次使用时,开利初次开机调试时亦是那样要求的.楼主这一问题很明显是越级跳闸了,更换性能良好的开关,尽量不要使用国产的.用ABB,施耐德,西门子之类的.所做的维保均不会造成主机有太大的问题.
作者:
liuyu
时间:
2009-8-6 10:16
问题已经找到了。
a/ v$ A& J6 K% E; B2 c
维保单位说是供电线路接在铜排上,有些接触不良才导致的。
; L' p1 Z! C9 i5 w5 ?% d
但是,我不是这么认为的。
- x* A; P) B7 E# z5 C
发现跳闸时,我观察过供电断路器脱扣电流的调整钮的位置,
1 E7 ] n3 e2 D3 j+ `, L
但是主机开起来时,却被调整过。
4 E6 t; X( x/ R+ J: V: m
但问了维保单位,却没人说。晕死,当时工作忙,没安排工程人员去跟。