中国制冷网行业论坛-

标题: 开利19XR离心主机,开机前立即前端空开跳闸? [打印本页]

作者: liuyu    时间: 2009-8-6 10:15
标题: 开利19XR离心主机,开机前立即前端空开跳闸?
开利19XR离心主机,开机前立即前端空开跳闸?4 d4 x, `& L* j+ e( y
本单位委托一家维保单位对开利中央空调1000冷吨19XR系列的离心机进行保养:% d& D; T- e8 w0 \
两项工作同时进行:一:更换冷冻油、油过滤器、冷媒过滤器等。二:进行水处理
4 X) b' `5 ^3 F, m8 B6 I$ V' x1 }1.保养前有开机调试,面板显示冷凝压力过高,压缩机停机。不到十多分钟自动停机。由于本主机自投入使用长达两年多,均未进行维保。, U/ Z; B0 y8 ^2 f' r
2.该维保单位先进行水处理,将冷凝器进行通炮,更换油过滤器以及更换将近50升的开利冷冻油。
) c  C3 ^+ P/ W; p6 k9 @3.经过6个小时的预热后,进行试机,没想到的事情发生了:机子在2.5分钟的等待过程中,只听见有三秒左右压缩机启动的声音,前端空开突然跳闸(本机控制柜未跳闸)。
5 ?5 a% c7 V- e$ C2 F5 p: h8 B3 S& v
又开了一次,一样跳闸。后来怀疑是冷冻油未进行加热,到12个小时后,第三次开机,仍旧一样跳闸。0 E4 o( w& E9 \8 C6 r  C
# G$ ~6 w. c9 ^4 ^1 m
探讨:本机在开机前已经使用两年多,虽然冬季停了6个月,但维保前,有开机过,就是由于凝压力高,没办法开过太长时间。为什么通完炮,加了冷冻油后,机子还没启动就跳闸(变电室断路器跳闸,主机电源控制柜未跳闸)
作者: nftgh    时间: 2009-8-6 10:16
1、跳闸时油泵动作了吗,可单独启动油泵来测试一下!. f  y7 I0 v2 a1 \% |
2、供电空开是否有故障,误动作?0 ^9 }% ?( b) R+ S% @
3、详细检查,区分出故障是来自机组还是供电系统!
作者: 老工匠    时间: 2009-8-6 10:16
首先感谢楼上的故障见解。% h5 U2 Q% i4 C0 A) p
本机已经正常使用两年多,在维保前,还开过两次,虽然开不了多长时间,3 h0 i0 Y1 t, A$ [# W
但是也不存在供电空开误动作,其实刚开始我们也是怀疑
$ L# `8 S3 _: ~/ L! V本单位1000冷吨主机有四台,对第一台进行加油,更换过滤器,一开机就供电空开跳闸。晕死。
. v8 G0 I% }, B" y8 M3 }+ I其它三台继续进行维保,都不存在啊。) h" [1 @) ~' f7 v9 O1 |. v4 t- k" t% e

& W; ^2 S  N4 W% V什么都没动作,两分半的等待时间,机子就跳闸了。7 D; ?# p6 S4 e0 y" R

+ I, P: H7 `7 o. n: J5 D" ?- U如果检查,应该如何检查?
作者: ttdd    时间: 2009-8-6 10:16
不好意思,刚才问了维保单位,
作者: ligang    时间: 2009-8-6 10:16
解决方法:
# s/ C4 q. c7 N( R1:如果采用正泰接触器,建议更换。(一定要换)# e: r* Z' d! c! _8 D6 y; M* s
2:油泵辅助触点、排气压力开关、大接触器的8个辅助小接触器,确认是否正常。
. M$ m, S/ L+ P2 P- ^9 }3:启动24V继电器确定正常
8 f& Q/ m3 R, [! E# T9 K) m  N. o1 C! ~5 ?
我们是刚维修过这种故障,所以就这几点,排除就会正常
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-6 10:16
就是觉得奇怪啊。
% W' {' h0 d8 L8 o( K. q  z本来调试还好好的,为什么加完冷冻油,开机就会跳闸了。
3 @+ @+ f( n4 l- Y) P7 ~$ I8 G真的晕死。
, N/ s3 X( F' {接触器损坏会导致跳供电空开吗。
作者: 800400    时间: 2009-8-6 10:16
都是高手阿   我是看不出问题来
作者: yeyou22    时间: 2009-8-6 10:16
把主电源断开,保持控制电源的正常通电再试机,相当于初次使用时,开利初次开机调试时亦是那样要求的.楼主这一问题很明显是越级跳闸了,更换性能良好的开关,尽量不要使用国产的.用ABB,施耐德,西门子之类的.所做的维保均不会造成主机有太大的问题.
作者: liuyu    时间: 2009-8-6 10:16
问题已经找到了。
3 R# ?( A$ Y# u  g% x4 x$ Z维保单位说是供电线路接在铜排上,有些接触不良才导致的。
% W6 l& U: z  k; C  I0 C# e1 G但是,我不是这么认为的。
+ Y1 o- P9 x% Z$ J- _7 u/ h1 G$ n发现跳闸时,我观察过供电断路器脱扣电流的调整钮的位置,
0 l9 M" N3 D2 e6 a+ D但是主机开起来时,却被调整过。. Z5 ~% ?: i3 a: v( E  \5 b$ r! m
但问了维保单位,却没人说。晕死,当时工作忙,没安排工程人员去跟。




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5