中国制冷网行业论坛-

标题: [讨论]根据组标准的试验工况确定设计工况 [打印本页]

作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-6 10:18
标题: [讨论]根据组标准的试验工况确定设计工况
[讨论]根据组标准的试验工况确定设计工况) o1 e) b  r8 ]3 A( e
现对GB/T 19409-2003水源热泵机组标准里的冷热风型水环式机组进行讨论。
9 W2 `3 E  J! L: |' G我们设计时一般都按国标来,也就是制冷设计时按名义制冷:源侧进出水温度:30/35℃,使用侧干湿球温度:27/19℃,环境干球温度:27℃。制热设计时按名义制热:源侧进出水温度:20/-℃,使用侧干湿球温度:20/15℃,环境干球温度:20℃,出水温度按在制冷工况下同等水流量下所得的温度。7 c/ D3 t( _3 b
制冷工况进风参数已知,水温也已知,根据JB/T 7659.2--95氟利昂制冷装置用水冷冷凝器标准,冷凝温度取40℃,这也是很合理的,也符合我们设计的习惯。
- t- |; b6 W  O% w0 Z9 i2 [再根据JB/T 7659.5-95氟利昂制冷装置用翅片式换热器标准,蒸发温度取5℃,此值也比较合理。蒸发温度和冷凝温度确定后,两器的大小也就定了。然而出风参数未定,风机的选择就无法定。根据GB/T 19232-2003风机盘管机组标准,机组的供冷量的空气焓降一般为15.9 kJ/kg,按此值算就可以得到一个风量的大小,再根据翅片换热器的阻力来确定风机的风压,从而来选择风机。制热时是通过四通换向阀来实现的,也就是翅片换热器在此时作为冷凝器使用,进风参数已定,出风参数按制冷时的风量计算所得,因为风机没有换,风量基本不变。出风温度确定下来,冷凝温度可以确定,此时就要核算翅片换热器的大小是否合适。一般算来此时需要的面积会比制冷时要大,这就要求我们对制冷和制热工况的过热度和过冷度合理设计,我不知道大家都是如何考虑的。合理的设计就会给公司带来利润,也就是成本了。主要是两器的大小和风机的大小,如何匹配才是最佳。我们知道:提高冷凝温度、减小冷凝进出水温差,可以提高传热温差,减小所需传热面积,降低设备投资费用。然而,冷凝温度降低,可减少压缩机的耗功量,而冷却水进出口温差越大,所需冷却水流量越少,输送耗能(水泵耗能)越少,从而降低运行费用(工程耗费)。
9 c8 I: O( k0 r& o蒸发温度下降,制冷循环的外部不可逆损失加大,制冷系统的运行经济型恶化。而在相同条件下,蒸发温度下降,将使平均传热温差加大,又减少了蒸发器投资。至于温降大小也是经济性问题,加大温差,制冷循环的外部不可逆损失加大,但是可以降低风机的耗功。. H: `* A, n0 {2 @
7 w5 D( _5 L" J. J, s' [5 u6 ~; p/ }& I
我们制冷时设计应该按多少蒸发和冷凝,5/40℃是否最佳,出风参数该设定为什么值风机最节省。而且制热时蒸发和冷凝设定为何值合理。$ R) W+ @. j- D8 M' Z6 Z
下面我拿几家做各比较。
5 s$ k: w$ q8 i. b+ Y0 V厂家        美意        阿尔法特        特灵        国祥        麦克维尔
6 T) T+ c% ]# h. _额定制冷量(kW)        9.2        9.5        9.0        10.6        8.93* S7 z- `: J- Z7 @
额定制热量(kw)        11.7        11.2        11.5        14        10.38
( S/ h- \' f) n! l风量(m3/h)             1530        1728        2100      2100        1700
; ]5 H9 c# G% o, {/ c, c制冷焓降(kJ/kg)       18.04        16.49     12.86      15.14        15.76$ f. @$ e2 M$ ^( [
制热温升(℃)           22.71        19.25     16.26        19.80        18.14' ^) c0 b3 x% m7 d: ~( y# g, r( O
大家看看他们的设计参数会是什么值,他们也是按国标试验工况设计的。: u# m- o! _9 J: x( w) s
请大家来说说!




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5