中国制冷网行业论坛-
标题:
压缩机启动电容穿孔
[打印本页]
作者:
liuyu
时间:
2009-8-6 15:03
标题:
压缩机启动电容穿孔
压缩机启动电容穿孔
* S4 ~. o# K1 N( g
请问当压缩机启动电容穿孔时,系统启动时会有怎样的特征呢?比如压机能勉强启动,压机的电流,吸排气压力,温度,与正常时有什么变化?谢谢
* X- g: s) {1 J7 a
* X# Z0 x; s; A0 i& _4 v+ Z9 y
本帖由狂人采集器免费版采集发布,使用本站软件进行信息采集发布等行为不得违反国家法律法规的相关规定,本软件对用户在使用本站软件过程中的信息内容不负任何责任!狂人采集器官方网站:http://www.kuangren.net,软件交流请登陆狂人站长论坛http://bbs.kuangren.net
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-6 15:03
压缩机的电容穿孔、漏液、鼓包等,一般都会使压缩机无法启动,压缩机的启动电流大,只会嗡嗡响而不转,数秒钟乃至十几秒钟后过载保护器起跳,如此反复,压缩机外壳温升甚至烫手。
5 ?# T) O6 Z& H! [
如果只是电容量下降,虽然可能启动运转,但运行电流高,压缩机的运转温度高,一段时间后(半小时内)会过载保护停机,但与压缩机的吸排气温度无直接关系。