毛细管内径要适当,长度以大于600mm为宜,但毛细管的长度也要看系统实际设计情况。如果蒸汽的压力损失较大,则毛细管长度也可小于600mm。经验公式:Gg=5400X△PXD2.8XL-0.5
2 L5 V) |. D( l" ]& O
; _; n0 ~! U' t8 a2 s
此式中Gg表示系统质量流量
! X/ p. p3 t- B! v8 K: U6 n# U
P表示压差
9 z; J X4 ^* p
D表示毛细管内径
' j; r- v* C; s1 I5 b7 l$ E
L表示毛细管长度
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-6 15:03
毛细管匹配
2 G- e: U1 n/ m; l8 K& k, ?
一.毛细管的规格:
3 |: d- R/ w# ?$ f
内径 1.2 1.4 1.6 1.91 2.286 2.4 2.96 3.36 4.0
% w1 m# c/ H& {2 H" S
外径 3.0 3.0 3.2 3.2 4.0 4.0 4.26 4.76 6.0
% @" a/ W: o) e" d
二.测试布置压力点和温度点的要求
$ _; S5 ~5 Z- W7 i5 b" I- X
2-1.布置要求如图:
9 ?. Y2 {# A% C+ J3 u- w- Y
说明:
0 I5 x* }1 ~2 [/ v. q
1. P表示压力点
5 e5 D6 q# B; a+ x5 q7 _
2. T表示温度点
" `# T# k0 }+ w3 V9 K9 I: B8 O8 T
3. T1 排气温度 P1 冷凝压力 T2 回气温度
; E4 F& c8 q5 w9 g/ B- e" o/ u% [) ?
T3 过冷温度 P2 节流后压力 T4 节流后温度
7 s0 t/ n4 v8 n9 b4 n
T5 出蒸发器温度P3 回气压力 T6 压缩机底部温度
. z0 z6 F P/ D; Y
4. 如果室内外换热器由多个回路组成,在每个回路的进出管或每隔一定数目的回路
& a- t+ V% E- Z2 o. n
三.毛细管匹配
$ ]7 t0 @3 G x7 G, w$ a
3-1.毛细管的工作原理
1 ?/ n0 R5 I8 r% y$ B
一般我们将空调用毛细管定义为绝热毛细管,即与外界热交换△q=0绝热毛细管能量方程式 h+w2=h1
* S' t b' f" s$ W! J
h 表示任一截面制冷剂的焓(j/kg)
7 ^) ^5 e1 `& ^% Y& ~
w 表示任一截面制冷剂的流速(m/s)
. z& g4 `. ~8 a6 `( E9 R
h1 表示入口截面处制冷剂的焓(j/kg)
, A0 P; e$ d( L8 |/ c9 T
3-2.毛细管的绝热膨胀过程
6 z& ~1 D5 x9 r. `& p
制冷剂在毛细管中流动分为两个区:纯液体流动和两相流动区。纯液体从入口截面进入毛细管,由于液体流动阻力较小,制冷剂压力呈较平缓的线性变化(下降),当压力下降与t1对应的饱和值Ps(t1)时(对应与B截面),制冷剂状态逐渐由于过冷液体变为饱和液体,此后流动过程随压力下降将有蒸汽散发出来,转换成汽液两相流动,压力呈越来越陡的非线性变化。
3 o! ~) b* E6 ^' B
3-3.采用毛细管的系统设计应注意的问题
6 g' m o# [1 o, ?4 w
3-3-1系统的高压侧必须仔细设计,防止冷凝积液过多
9 K4 w8 H, L1 a; F9 d
3-3-2毛细管的长度应能保证系统有较好的过冷与过热度,一般来说,比较好的系统:
& |) {& y5 H4 o9 s" u5 X6 I
过热:5-9℃ 名义制冷
$ m# u4 o; ]3 ]* P% p/ s! [7 u1 ~! @
1-5℃ 名义制热
1 m, L& ]& O' U9 P4 Q
过冷:4-8℃ 名义制冷
. u) h* U7 V/ G, p! T' z; w
4-15℃ 名义制热
2 t g8 w' F* @
调节过冷和过热的对策:
) l/ I# ]4 {# r" P4 m; n9 K
1. 过热高,过冷低,充注量低
# v0 a5 q0 } @) c" @1 e$ C+ C' q
2. 过热低,过冷高,充注量高
+ x; O( a0 L9 b/ T F
3. 过热高,过冷高,毛细管长
0 s/ f# Z+ w0 N( T; Z
4. 过热低,过冷低,毛细管短
# p: r4 E# J( e. {( n& B
5. 过热低,过冷低,蒸发温度低,风量和盘管面积不够
% u; C7 O! M) c$ s5 v6 a7 h5 _
3-3-3毛细管内径与长度选择
- r5 o# h; [3 z7 I+ Y4 O& _( U
毛细管内径要适当,长度以大于600mm为宜,但毛细管的长度也要看系统实际设计情况。如果蒸汽的压力损失较大,则毛细管长度也可小于600mm。经验公式:Gg=5400X△PXD2.8XL-0.5
' Y A+ w" @6 \4 P6 x# |. h2 ?
此式中Gg表示系统质量流量
, l$ E- ] o1 L% z7 w% ?
P表示压差
1 ~% z3 N+ W) i& K9 a( l+ O
D表示毛细管内径
: W5 N2 @4 J; y; t
L表示毛细管长度
$ o( L) i+ h& J
3-4毛细管与充灌量匹配
! F/ k, U' ^$ q; `7 i8 I+ C7 g7 T
在实际毛细管与充灌量匹配过程中,存在一些关系。
9 I+ j& e% V: Z9 I* e
制冷剂充灌量与吸气压力,排气压力(毛细管长度)
" y$ w5 ^! a# |- z* R* l
(1) 制冷剂充灌量增加,毛细管不变,吸排汽压力都会上升,耗功上升,过热度下降,过冷度上升。
9 i. f" e" Q9 t" I: r
(2)制冷剂充灌量不变,毛细管增加,则吸气压力下降,排气压力增加,吸排气温度上升,耗功增加,过热度上升,过冷度上升。