标题: 大家进来帮忙诊断这台设备..
大家进来帮忙诊断这台设备..5 k1 y9 x7 ^% z5 f% c
一台200升做-50度的实验设备...使用复叠式..两台1.5P的压缩机...用R404A预冷,R23做低温..昨天开机用404那台压缩机一启动就慌的特厉害,铜管差点慌断.连续关机启动几次以后又没事..  温度设定常温20度的时候 第一段用404的压缩机机体很冷...冷凝器出口温度有点暖.. 高压也很高..放冷煤减压放出来全部是油....做低温的时候只能做到-20几度,就下不去了...两台压缩这时候变的非常的烫...开了两个小时左右..压缩机机体估计有7,8十度,,,  另外还有一台 1个立方的也有这个现象..那台不管做常温还是低温压缩机都很烫...用404那台压缩机已经动不了了.不知道是不是烧了...
作者: 老工匠    时间: 2009-8-6 15:03
不在现场,分析得不一定准确。
- y- j# Y  E0 G7 x* W+ H起动负荷过大,造成压缩机晃动;“放出来全部是油”,是不是加油过多,产生液击而晃动?
作者: ligang    时间: 2009-8-6 15:03
整个系统匹配有问题。8 `$ @3 `; u7 V: f, o' ^1 r& D3 q

$ F5 l" M% M6 X* @& W$ a& v-50℃,1.5HP覆叠系统匹配数据(供参考):
, _/ k& N* {" Y. m; r: q$ y/ F蒸发面积:5m^2
( Z6 \9 m; I9 J/ X冷凝面积:30m^2(风冷)
% g5 K1 H/ O  }4 v) z0 j" j预冷面积:4.3m^2
7 Y) j- W: e, h6 G8 h冷凝蒸发器(板换):0.3m^2
5 O3 g& ^; I* YR404a截流:0.45ton膨胀阀2 ]  K% V. V9 e& x1 h4 I9 o
R23截流:φ0.35(内径)*1000/ p8 S9 u8 i' n+ E: m; m

: s/ \, _. t1 z8 Z; P; r一个立方估计用3HP覆叠(供参考)
! X8 }* `& i% L5 F( X: u4 z& {! f蒸发面积:10m^2/ V. \7 J2 A3 u* T
冷凝面积:54m^2(风冷)4 v7 S) ?: e- ^* @
预冷面积:6.8m^26 L0 {9 B2 ?- g/ C% L+ O
冷凝蒸发器(板换):0.6m^2) A& R* t# z2 L/ I) d
R404a截流:1.7ton膨胀阀; l& ^7 [+ N/ {: V: f1 o
R23截流:φ1.6(内径)*600
作者: 算算看看    时间: 2009-8-6 15:03
请楼主看看是否做了回油管路,我碰到过一台冻干设备没做回油,压缩机的油都积在储液罐和冷阱盘管里,开机时也是晃得厉害,再用一段时间后压缩机因缺油磨损厉害而报废。建议检查压缩机电流。