作者: 不了情    时间: 2009-8-6 15:03
标题: 大家进来帮忙诊断这台设备..
大家进来帮忙诊断这台设备..+ m! K5 J. p! Y! W- p: X0 k9 f- O
一台200升做-50度的实验设备...使用复叠式..两台1.5P的压缩机...用R404A预冷,R23做低温..昨天开机用404那台压缩机一启动就慌的特厉害,铜管差点慌断.连续关机启动几次以后又没事..  温度设定常温20度的时候 第一段用404的压缩机机体很冷...冷凝器出口温度有点暖.. 高压也很高..放冷煤减压放出来全部是油....做低温的时候只能做到-20几度,就下不去了...两台压缩这时候变的非常的烫...开了两个小时左右..压缩机机体估计有7,8十度,,,  另外还有一台 1个立方的也有这个现象..那台不管做常温还是低温压缩机都很烫...用404那台压缩机已经动不了了.不知道是不是烧了...
作者: 老工匠    时间: 2009-8-6 15:03
不在现场,分析得不一定准确。
5 W4 L2 Y; ?# R& Z起动负荷过大,造成压缩机晃动;“放出来全部是油”,是不是加油过多,产生液击而晃动?
作者: ligang    时间: 2009-8-6 15:03
整个系统匹配有问题。' r# M5 \! u+ E7 ~$ ?3 c* s5 U

1 x) A! `' e0 A2 c/ l6 y-50℃,1.5HP覆叠系统匹配数据(供参考):
) ~+ q0 Z$ c) a2 @- u0 \; @蒸发面积:5m^2
* h% N0 ?) Z  E8 p冷凝面积:30m^2(风冷)' Q: T* S  f) K" H+ z
预冷面积:4.3m^2
; T# \  m; I, J+ L& T冷凝蒸发器(板换):0.3m^2( p7 Q0 n! ?; m# b8 r
R404a截流:0.45ton膨胀阀
4 s; ]. L. i3 p: lR23截流:φ0.35(内径)*1000% o/ ~. N8 A; B
9 r. p+ }! s, b' l
一个立方估计用3HP覆叠(供参考)5 Y; b( q8 g2 z+ k
蒸发面积:10m^2
$ a$ p+ T6 W2 B5 {9 m" k冷凝面积:54m^2(风冷)
0 U$ i0 x' Y( K- M# b$ i# O; O3 j预冷面积:6.8m^2
$ U9 c0 N0 u0 Q4 {' U6 @" k& B) P冷凝蒸发器(板换):0.6m^2
) a: V9 I+ U( j4 `, qR404a截流:1.7ton膨胀阀( E( W, Z" F9 T5 O6 t
R23截流:φ1.6(内径)*600
作者: 算算看看    时间: 2009-8-6 15:03
请楼主看看是否做了回油管路,我碰到过一台冻干设备没做回油,压缩机的油都积在储液罐和冷阱盘管里,开机时也是晃得厉害,再用一段时间后压缩机因缺油磨损厉害而报废。建议检查压缩机电流。