中国制冷网行业论坛-

标题: 降温慢请大虾诊断 [打印本页]

作者: 算算看看    时间: 2009-8-6 15:05
标题: 降温慢请大虾诊断
小弟刚弄了个30立的冷库,要求-18度,用5P沈阳谷轮水冷半封闭,R22冷媒,打到-15度很痛苦0到-15要打3个多小时.现在-11度低压0.1高压1.12,那位大哥帮忙看看那里有问题
作者: 天使月    时间: 2009-8-6 15:05
有可能冷媒少了或膨胀阀调节不当,不过你没有详细说下配置和具体情况,很能分析。
作者: 天使月    时间: 2009-8-6 15:05
回复 2# 的帖子
: @! `( s1 h; u冷库30立左右,5P沈阳谷轮半封闭水冷,蒸发器用DD7.5 /40M2   膨胀阀FVE-3-C,回气管路长3米,温度降到-12度大概要一个多小时,现在打到-8度低压0.08高压1.12,我自己感觉低压压力低了一点,把膨胀阀调大点回气管壁又上霜,现在的问题是温度降不下去.到-15就不行了,那位老大指点一下该怎么办才能把温度拉下去啊,救救啊,里面还放10W多块钱的货
作者: ttdd    时间: 2009-8-6 15:05
库温-12度,此时的蒸发温度约为-17度(始终比库温低5度左右),对照R22的《热力性质表》,-17度相对应的压力是0.18MPa表压,你的低压太低了,把膨胀阀调大,怕什么?回气管壁又上霜是正常现象啊。
作者: 不了情    时间: 2009-8-6 15:05
回复 4# 的帖子
3 W9 F0 Q6 _7 e" M& ^; ]师傅见到你真是太好了,机子是现在这个状况就结露了,再调大膨胀阀就起霜了啊,我也是想不通,帮我装机的师傅说低压比较低是压缩机吸力好的缘故,我也郁闷
作者: ttdd    时间: 2009-8-6 15:05
如果是风冷的
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-6 15:06
膨胀阀在关点,,,,,,,,,
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-6 15:06
说的没错,低压不能太低。回气管结霜是正常的,霜要接到压缩机的回气口处。
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-6 15:06
回复 3# 的帖子4 A+ k" Z) y) B
蒸发器用DD7.5 /40M2   ?哪个厂生产的?  你被骗了,现在有的厂商或经销商把制冷量与蒸发面积标大,你是没有办调的!
作者: doyouknow    时间: 2009-8-6 15:06
说得做没错,不要怕,就是要在制冷末期调节膨胀阀,要慢慢调,往机器的结霜速度不是太快就好。但结霜不要超过吸气阀口,这是你的底线。
作者: yeyou22    时间: 2009-8-6 15:06
加些氟利昂试试,可能有些缺氟利昂。在不调膨胀阀时让霜结到吸气阀与机器的连接处但不能超过。
作者: 淘淘看skl    时间: 2011-12-14 03:04
完全支持你,大家都会顶你( ]' S0 H& W9 I/ x9 r% G
; V) p) C9 l2 l

; U6 E5 {! S8 B  a% h# `* }+ l
( S( [' V8 d# e% o' i
+ t: X0 N+ L3 |$ e/ U1 S8 M4 O% }& Y/ [! d5 K# y

% T# f: ?) }$ H2 r+ {. B* S; K( E6 k8 @+ h) Y4 f9 J
. k/ ?) y$ g9 t6 H) ~

7 L* a5 m9 Q3 _7 ?# j% Z( |' W1 k3 y

作者: 弹弹i    时间: 2011-12-30 14:57
没来得急看,应该不错,先帮你顶$ n2 ?2 [$ }" D) e/ N" L

$ J5 P5 @. {  F, t: f  }: y
( n4 E3 E# W# W2 f' p2 p3 h1 d
# Q  j' s5 D, r& d: @' n+ ]' b0 Y* S4 O8 X/ d. Q4 j) ?' n

2 y( k* C( W( D5 _  j$ E3 R) R" Y+ u
* G7 o( `; R+ |/ |( j

; E: n2 V3 P9 B* K$ E) j: _9 `+ L" a7 G
8 G+ q2 p# T1 {' @2 U- X

$ K/ X4 w& q5 t: s, P+ d4 i
作者: 清迟嫣    时间: 2011-12-31 01:10
呵呵,加油!
# C* L! c, d1 C1 H# C) r, U6 ?# y0 `: N, W( C& t3 y

+ o0 y. e4 t0 ^3 k- B! G( v( x! g" U2 q3 U' W1 `
7 L' g' }: Y4 |. h( Q

) Y6 z1 I  x0 V( q" b& N
1 y% |9 d' B6 f& {0 W# H. T( t  t4 p, b5 W

9 E# c$ O5 j, D  s8 x# n




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5