求助(急):10匹冷水机,低压过低,膨胀阀出口结霜,请高手指点迷津!
[打印本页]
作者:
nftgh
时间:
2009-8-6 16:36
标题:
求助(急):10匹冷水机,低压过低,膨胀阀出口结霜,请高手指点迷津!
求助(急):10匹冷水机,低压过低,膨胀阀出口结霜,请高手指点迷津!
4 C3 K4 s4 `. s G5 Z ?5 R
求助(急):
; z. ?- m f; V- L' ~: N- \
10匹风冷冷水机(R407C冷媒);环境温度33度左右,冷凝器出风44度;冷冻水进水温度16度时,冷冻水出水温度11度左右,高压压力2.0MPa,低压0.37MPa;出现低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,冷媒充注量8Kg,膨胀阀前的视液镜显示无气泡,回气过热度6K;
* |8 f+ X& E8 q' g# `
经初步分析,原以为干燥过滤器有堵,膨胀阀选型过少,已经更换大一级外平衡热力膨胀阀(TCLE-12N)和更换干燥过滤器;侧测试结果还是出现以上参数的测试结果:低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况。请高手指点迷津,帮忙分析是什么原因,有什么办法可以解决,不胜感激!!!
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-6 16:36
将膨胀阀调大就不会结霜了,低压压力也会上去的。
作者:
741
时间:
2009-8-6 16:36
TCLE-10N的膨胀阀时,低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,现在已经换成膨胀阀TCLE-12N,并逆时针调大了四圈,还是存在结霜情况,那是什么原因啊?这台机现在搞得我都无办法了,请荣昌老师指点迷津!!!!
作者:
天使月
时间:
2009-8-6 16:36
系统制冷工质是否过少?供液存在堵塞?膨胀阀前供液管的温度怎样?
作者:
nftgh
时间:
2009-8-6 16:36
10匹风冷冷水机(R407C冷媒);环境温度33度左右,冷凝器出风44度;冷冻水进水温度16度时,冷冻水出水温度11度左右,高压压力2.0MPa,低压0.37MPa;出现低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,冷媒充注量8Kg,膨胀阀前的视液镜显示无气泡,回气过热度6K;
* R+ F, e9 G% d
经初步分析,原以为干燥过滤器有堵,膨胀阀选型过少,已经更换大一级外平衡热力膨胀阀(TCLE-12N)和更换干燥过滤器;侧测试结果还是出现以上参数的测试结果:低压过低,膨胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况。请高手指点迷津,帮忙分析是什么原因,有什么办法可以解决,不胜感激!!!
0 Q) v3 B, \ L1 B1 d0 B
" Q! |8 N# ]4 O
制冷充注R407C冷媒8kg,膨胀阀前供液管的温度为43度,根据膨胀阀视镜显视为纯液体无气泡出现,估计冷媒充注量已经适中,如果再追加冷媒量,高压侧压力会太高了;
8 S B# a, N8 @' ], ]# X8 Z
亦测量过冷凝器出口至膨胀阀入口段,冷凝器总管出口、干燥过滤器前、干燥过滤器后,膨胀阀入口与视液镜之间都测过其温度,温度都一样,无明显的压降,应该不会是供液存在堵塞;
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-6 16:37
因为额定制冷量为25.56KW,测试时水流量为4.5立方米/小时,进水16度,出水11度(设计的进水温度为15度,出水10度),制冷能力基本达到,就是有出现低压偏低,胀阀出口至蒸发品入口结霜的情况,还有这种情况是否属于正常现象?长期运行对机组有没有什么影响?
作者:
天使月
时间:
2009-8-6 16:37
这是你设计的新空调.还是正规厂家的产品呢?如果是你设计的,那自己检查一下你的蒸发器是否选小了啊.否则,就是膨胀选小了,或则蒸发器有堵的可能.
作者:
fenqing
时间:
2009-8-6 16:37
问题还是未能解决,烦请荣昌老师再帮忙分析原因,今天我把膨胀阀开度调大,过热度3左右,当冷冻水出水水温10度左右时,低压还是降到3.3 公斤,由于过热度较少,压缩机回气管都有结霜现象了
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-6 16:37
那很有可能是在膨胀阀前闪发了,流过膨胀阀的液态制冷剂被闪发气体占据了,实际的液态制冷剂的流通量减小,会出现膨胀阀选小和制冷剂少的现象学一点,忘一点,郁闷啊;看一点,记一点,谢谢啊!
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-6 16:37
检查一下膨胀阀的感温包是否接触良好??另吸气管路是否有堵得地方???还有一点你确认了吗:R407C较R22机组蒸发器能力会降5%~10%,你选的压缩机是不是过大了呢??