空调室外机起停太过頻凡是什么原因
空调室外机起停太过頻凡是什么原因
作者:
天使月
时间:
2009-8-6 16:37
1、室内机遥控器设定温度过高,导致室内温度很快达到设定温度(停机)和高于设定温度(开机);
7 C+ d$ Y6 ?$ q' L5 O4 N) W( C% g
2、冷凝器脏堵,导致冷凝压力过高,压缩机压力保护,冷凝器脏堵也会导致冷凝功率过高,导致压缩机电流保护;
D# H# {% O5 o" G4 K
3、缺雪种,导致排气温度过高,压缩机温度保护。
作者:
fenqing
时间:
2009-8-6 16:37
是在制热的时候吗?
作者:
天使月
时间:
2009-8-6 16:37
1你的室外机器冷凝器可能长时间不清理,灰尘太多,冷凝器换热不好,导致压缩机出现电流保护