中国制冷网行业论坛-

标题: 求助,格力5匹柜机压缩机不能启动问题 [打印本页]

作者: 800400    时间: 2009-8-6 16:40
标题: 求助,格力5匹柜机压缩机不能启动问题
求助,格力5匹柜机压缩机不能启动问题5 L2 s/ [" R/ T5 a, L
本人公司有台格力5匹空调,因冬天不用制热,闲置了5个月没用,今天开机的时候发现不制冷.开始以为是相位接反了,换相以后故障依旧.后来打开室外机发现压缩机没有运转.再通电试机,出现故障代码E1.用钳流表测得电流为10A左右.怀疑是压缩机报死.& z3 f4 ~% ^1 b; {! s5 P" C

. [8 b, }& e1 I& v3 _5 \现向高手求助,有什么方法判断是否是压缩机抱死,如果出现压缩机抱死是否有补救的方法.多谢多谢~!!
作者: ling    时间: 2009-8-6 16:40
E1一般是产家用来显示相序的标识,你把相序换过来一下?看一下会不会显示E1其次你打开室外机的压缩机用万用表测量压缩机的阻值~!三个基本是一样的,多少会有误差~!如果正常的话说明压缩机电机没有坏?可能是长时间没有用,导致压缩机和整个制冷系统出现脏堵~!导致压缩机不能正常的启动~!如果想自己修的话最好的办法也是简单办法启动的瞬间用什么木头敲一下压缩机~!如果能启动的话就行了,10A的电流是正常的?
8 g3 z2 I+ f3 ?- Z如果这样不行的话那就找专业人员吧?
作者: 小样    时间: 2009-8-30 19:05
上电去外机按那个交流器就懂卡没有 ,但是电流10安是 高啦点  格力是8安多  有相带风机就 高点




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5