中国制冷网行业论坛-

标题: 低循的液面计不稳 [打印本页]

作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-6 17:34
标题: 低循的液面计不稳
低循的液面计不稳
! \* Y8 Y7 \$ Q" n% ?8 \各位前辈,小第在制冷操作中,遇到这样一个问题,低循的液面计不稳,我换油之后还是这样,那位前辈帮小第解释这种困惑,非常感谢!
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-6 17:34
可能是设计时低循选择过小,请详细描述,包括液位高度,低循容积,氨泵流量及扬程还有电流和压差以及用于什么场合,压缩机几台,什么型号,以及蒸发,冷凝温度是多少
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-6 17:34
咋就没人解答呢* x  t3 T& u1 u, D+ Q* q
( I$ N$ |6 S7 k9 i( z
偶也想知道,呵呵
作者: ttdd    时间: 2009-8-6 17:34
依我看有如下原因:6 }' M5 P! n2 V4 }- n
1、液位计油包设计或制作有问题(我检查过的40%都是这问题);+ X6 w9 c8 A* ~. _2 R
2、操作失误,导致液面突然超高,进了液氨;
作者: 741    时间: 2009-8-6 17:34
搂主提问时提供东西太少了。氨液面计不稳定可以有许多情况。如一向稳定突发情况有液位过高,储油罐进了氨液等问题。假如从来就不稳那么一般都是安装有误。3 a6 Q) r  S, j. w3 A
液面计不应当安装在与循环桶直接相连的两根水平管上,而是必须经过至少一根垂直平衡管(也叫标志杆、金属液位计等)过渡一下再安装。常见的装有浮球式液位传感器的系统都要经过两次过渡。
( X/ B: w- ^/ X* {/ `/ J5 m6 }因为氨泵系统循环量是蒸发量的3~6倍,回到桶里的工质常常是汽液两相,一般都会激起很大的波动。此时若液位计与循桶直接相连,储油罐必定会受很大冲击甚至混入氨液或氨汽。你检查一下是不是这个问题。
作者: 日落西    时间: 2009-8-6 17:34
如果低压循环桶的压力不稳定,也会造成液位的不温度,如果有好的压缩机控制住压力会好多了,如果装一个背压阀也可以恒定压力,压力的恒定对液位恒定控制很有好处!
作者: ling    时间: 2009-8-6 17:34
学习了!
作者: stellawang88    时间: 2009-8-8 13:28
如有不明白请联系:021-36331899    021-36331699 www.shfei.com
作者: 远远地天边    时间: 2009-8-18 18:50
是新库吗?如果不是,那是压机太大,而氨泵流量太小,你多大的库,用多大的机子?




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5