中国制冷网行业论坛-

标题: 变频中央空调系统压缩机为什么会出现卡缸爆轴的现象 [打印本页]

作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-6 17:34
标题: 变频中央空调系统压缩机为什么会出现卡缸爆轴的现象
变频中央空调系统压缩机为什么会出现卡缸爆轴的现象! }# r: v' B& C0 p
有个工程采用变频系统,在运行期间连续出现了压缩机卡缸暴轴现象,请问为什么会出现这种问题?该如何解决?请多多指教!
作者: 算算看看    时间: 2009-8-6 17:34
楼主确定是卡缸抱轴?我倒是有个问题?你采用的是什么变频空调啊?变频空调都是用涡旋式压缩机,怎么会卡缸抱轴呢?因为以我所知卡缸抱轴都是对于往复式的活塞机而言的,郁闷~~~
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-6 17:34
确定是压机卡缸暴轴现象。主机是海儿压机采用多个厂家的产品。椐我所知变频压缩机不仅仅是涡旋压缩机,例如大金的压机就有磁阻直流变频压缩机
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-6 17:34
大金的磁阻直流变频压缩机也不就是涡旋式吗?
作者: doyouknow    时间: 2009-8-6 17:34
是呀!可我们的工程出现了这种卡缸暴轴的问题。我不明白请多多指教
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-6 17:34
有没有可能是压机温度过高导致润滑油实效早成的
作者: yeyou22    时间: 2009-8-6 17:34
是不是存在室外机双压机甚至还要多,而其中的一台是定频压机,在运行中出现了这种问题?我才做设计不久,对海尔的产品不了解,不知我说的有无道理,请大家多多指教!
作者: nftgh    时间: 2009-8-6 17:34
请哪位高手多多帮忙,谢谢!
作者: 天使月    时间: 2009-8-6 17:34
1,变频时,冷媒多,2,冷冻油回油太少
作者: 老工匠    时间: 2009-8-6 17:34
涡旋压缩机要有此现象的话,那只能说是脏的东西掉进去了.如果不是那就可能是你的铜管配置太长,又没有设回油弯,那么就有这种现象发生了.
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-6 17:34
用的是东芝开利压缩机。我现在碰到一台,有没有那为大侠可以提供便宜的。型号:HV1360CW-Y12。不胜感激!
作者: 算算看看    时间: 2009-8-6 17:34
因高压阀片破裂及系统回油不良道制我经手个两台压机太贵了两万六
作者: 741    时间: 2009-8-6 17:34
个人不成熟意见,仅供参考:1,是不是当初安装时系统内有杂物,如:铜削子
作者: ling    时间: 2009-8-6 17:34
多联机组回油不好及低负荷运行都会造成压机卡缸.缺氟真空运行都会造成压机卡缸
作者: 不了情    时间: 2009-8-6 17:34
用的是东芝开利压缩机。我现在碰到一台,有没有那为大侠可以提供便宜的。型号:HV1360CW-Y12。不胜感激