标题: 开利螺杆式冷水机组油位开关断
开利螺杆式冷水机组油位开关断: j0 d4 n- P8 w4 @
开利螺杆30HXC400,油位开关断报警,充油后开机正常,水温到后停机油位开关又断开,但不报警也不上载,什么原因  Z6 `0 ~6 u7 i0 r% y# `
& h1 P# f7 ]" e/ R, s5 X; y! u% M
狂人采集器目前全面支持discuz、phpwind、动网、dedecms、帝国、phpcms、动易等30多种主流论坛和cms程序。购买正版软件将不带本广告语。狂人采集器官方网站http://www.kuangren.net,软件交流请登陆狂人站长论坛http://bbs.kuangren.net
作者: 日落西    时间: 2009-8-7 09:34
跑油了,冷却水温太低了