中国制冷网行业论坛-
标题:
开利19XL离心机导叶的异常情况
[打印本页]
作者:
fenqing
时间:
2009-8-7 09:35
标题:
开利19XL离心机导叶的异常情况
开利19XL离心机导叶的异常情况
; v. h( L8 r/ z, V3 S
前两天遇到此离心机,开始故障是经常报压缩机扬程过高,因为有两台.一台是外文操作器,一台是中文操作器,两台都是差不多,主要是扬程高,导叶打不开,刚开机时总要有半小时在调节蒸发器温差,不然的话就会开热气旁通或者造成喘震限制.
( o5 U8 c7 }. j( \7 H
' d4 m( s2 G5 E% A
导叶打不开冷量就上不去,无论怎么办就不行了,就算关掉重新开也没有用,结果查出是导叶电机不动作,他有三根线,中间是回路线一路有7欧姆,一路没有阻值,且电机烫,手不能摸,量电机供电电源有115V,所以判断电机坏了,后联系开利厂家他们说可能不是电机坏,上门来检查将机组配置设定修改,将导叶设置归零,后开机正常了,冷量也上去了.
3 k2 K' s: `) t# D
, {3 v1 {% h0 X* d0 g
事后想就怪了,就三根线,又有电就不转怎么怪设置的事情呢?
* z* T2 u4 K- O& P
请此类问题专家解答,以解困惑!期待共同进步
作者:
liuyu
时间:
2009-8-7 09:35
我也遇到过,重新归零矫正过就好了,好像是机子保护电路的问题,个人意见。
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-7 09:35
扇门马达内部结构和普通电机不一样,
' V* O/ K! r4 K7 {+ h
你测的7欧姆是扇门马达的主绕组,
& C/ N8 M% F' K
光有115V供电给主绕组,电机是不会动的。
, @# q& a O3 w; o: ?
它要接受电脑板控制,来执行正反转。
作者:
fenqing
时间:
2009-8-7 09:35
是这个道理,所以到最后开利公司的人过来没怎么看就说不是电机的问题了,看样这个问题是一直存在的,今天我们又过去看了一下,冷量又没有上去了,结果跟他们学将导叶归零问题迎刃而解.
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5