中国制冷网行业论坛-
标题:
冷却塔能否吸热制暖?冬季来了,又可以讨论了
[打印本页]
作者:
日落西
时间:
2009-8-7 09:35
标题:
冷却塔能否吸热制暖?冬季来了,又可以讨论了
现在已经可以了 ,你想啊,我把冷却塔做成封闭的呢,加乙淳,把机组的蒸发温度降低啊 !
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-7 09:35
如果哟做开发的想了解信息,请和我联系:qq:308258882
作者:
800400
时间:
2009-8-7 09:35
可以在地下取水后,也就是从地下取水(地下水温度要高)流过冷却塔不要开风扇再回到地下,不回主机但是要保证水源哟,如果水温还不够可以加辅助电热,不知行不,只是理论上,不够的后面加上
作者:
日落西
时间:
2009-8-7 09:35
听说过热源塔的概念吗?把大气做为热源,就象空气源热泵一样,冬季从大气中吸取热量.冬季室外环境温度7度,湿球温度6度.采用低温载冷剂Gacl2与空气换热,然后进蒸发器提取热量,冷凝器放热.
作者:
800400
时间:
2009-8-7 09:35
既然是利用地下水,为什么还要到冷却塔转一转?
6 C" u0 ]3 `: D" v
利用氯化钙到是可以,盐水也行,乙二醇也行,不过由于大量长时间的空气参与,氯化钙或氯化钠对金属管道的浸蚀,一冬天下来冷却塔的管道也快玩玩了。
作者:
741
时间:
2009-8-7 09:35
热泵技术就可以了
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-7 09:35
我想问想你们在广州有做过冬季制暖只有冷却塔吸热吗?不加锅炉什么的辅助热源.我看中宇水环的设计资料是可以,你们有具体工程做过吗?效果怎么样?谢谢
作者:
ligang
时间:
2009-8-7 09:35
我想问想你们在广州有做过冬季制暖只有冷却塔吸热吗?不加锅炉什么的辅助热源.我看中宇水环的设计资料是可以,你们有具体工程做过吗?效果怎么样?谢谢
作者:
ttdd
时间:
2009-8-7 09:35
辛普森热源塔就能做到以上说的问题啊。可加QQ:690836864 有问题欢迎来电13912197573 辛普森小王
作者:
fenqing
时间:
2009-8-7 09:35
搞不明白为什么要拿~冷却塔采暖
作者:
不了情
时间:
2009-8-7 09:36
冷却塔采暖可行,看在哪个地方,理论可以实现!!!!!!!
$ n/ x H8 x3 s! @* m& T% Q
同行加把力实现它
作者:
doyouknow
时间:
2009-8-7 09:36
你可以进行新技术开发,难啊。
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-7 09:36
非要用冷却塔吸热?????????????????
作者:
800400
时间:
2009-8-7 09:36
有创新意识,高!至于可不可行我也不清楚
作者:
ttdd
时间:
2009-8-7 09:36
冷塔制热首先要解决的一点就是:水吸收的热能要大于不会表面挥发所带走的热能,在冬季这一点我觉得还是不大可能啊!!
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-7 09:36
三年前是这概念吹嘘到最神乎其神登峰造极的时候,各个始作俑者为的都是在项目竞争中把对手挤掉。吹嘘得最响的都是在项目竞投前,而工程完工后这些超级节能的项目在如今如此强调节能的社会环境下都突然偃旗息鼓甘于寂寞,没有一个成为冷却塔制造商们津津乐道的样板工程。其实很简单:
& ?! ^) K9 K; X" h1 t' L8 ]) l0 Y
其概念中最关键的地方在于低于5℃时开启辅助电加热——大家请注意——偷换概念的时候到了:方案说明一般都会说是气温低于5℃时,看似老实一点的会说湿球温度低于5℃时;
& l" ?% c1 T! A! w
实际情况是:循环水机组出水温度低于5℃时,电加热立即开启。
7 Z1 o1 j) Y: K5 P
各位专业人士是否恍然大悟呢!
) j- y5 b Z6 X0 i( h8 w; X5 s
其实就是开机不久后,由于冷却水塔并没象各位非制造商吹嘘的那样大量从空气中吸取热量——于是别要说室外气温5℃以上,就是15℃以上,循环水都会迅速降温,于是就到达了我们看到的出水温度低于5℃的情况——于是电加热就悄悄启动了。
Y4 W* c" Q$ ~* S# A9 L
所以低于5℃辅助电加热才启动并不是大家所想象的南方冬天最恶劣工况的那么几天,而是绝大部分供暖及制造热水的时间并且制冷需求很少的时候,我们的电加热都在默默无闻辛勤地工作。再看看这位幕后英雄创造的神话吧:
6 m. c C# s* S. v
水水热泵以5.0以上的高能效供暖和制取卫生热水;
7 T) x* p. Y% F5 J9 v9 k
冬天水环(水源)热泵在室内供冷极少的情况下仍以4.5以上的能效为室内供暖;
6 C) v7 O! D$ a8 B, Q2 q
当然大家都不会告诉用户:这些都是能效低于0.95的电加热在为这些幕前英雄提供热源,实际情况是:
# e4 T$ j7 R) A: G
水水热泵加上电加热以0.8的低能效在供暖和制取卫生热水;
$ H$ C) w# W2 g5 X3 [
冬天水环(水源)热泵加上电加热以0.78的低能效为室内供暖。
5 D1 g1 x0 }. R* ]+ V% h1 ]5 P: p
因为大家很清楚——电费是业主付的,与各位无关!
7 ], X$ e6 a3 [4 c) T1 _
那为什么饱受其害(或按始作俑者所说应该受益良多)的用户也没人声张呢——其实很简单,哪个从中获益或为保饭碗的操作人员和管理人员愿意为这事背黑锅而声张,必然层层捂盖,反正机器不坏。于是这些项目到最后便默默无闻,而我们终于无幸得以公然瞻仰这些节能神话的尊容。
. N/ Y0 N0 }$ Y' a9 P
当然,有特殊的情况下看似达到如上神话现象,能达到冬天供暖也非常节能:其实质那就是在同一系统里供冷和制热量相当的情况下(很多写字楼楼宇外围区域需供暖,中间区域需供冷),由于南方城市需暖量不大,在水环热泵项目中冷却水内可大部分相互抵消,辅助电加热功率也不用太高,于是就出现疑似案例。但究其本质非常让大家失望——与冷却塔无关,只与其配置的辅助电加热有关……
作者:
741
时间:
2009-8-7 09:36
嘿,现在还有一招更绝的——根本不用告诉人家用了电加热,按空调机组配电容量私下配置电加热就行了,南方冬天供暖的最大热量一般只有制冷量的25%~30%,平常根本达不到这数,还有大量余量去职热水,这样的配置足够了。这样既不用增容又不用惊动用户,反正告诉他们设备冬天能从冷却塔里吸取热量供暖制热水就行了。让对手傻去吧!
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5