中国制冷网行业论坛-
标题:
407C冷煤泄露一点,需追加,怎么办?
[打印本页]
作者:
天使月
时间:
2009-8-7 11:32
标题:
407C冷煤泄露一点,需追加,怎么办?
407C冷煤泄露一点,需追加,怎么办?
; [& X$ f" a5 x
我接触一台冷冻机,采用407C冷煤,从液镜看是有点缺少,效果达不到零下10度,根据说明书要求,应追加?
4 c- j) w+ K8 n
我咨询有关人员,有两种说法,不知哪种正确?
作者:
800400
时间:
2009-8-7 11:32
专业的做法是 第一种。
9 W# d0 G0 e' c$ f$ @: W! O8 K! Q! g
非专业的做法是 第二种
作者:
ttdd
时间:
2009-8-7 11:32
可以直接追加,加液态制冷剂。通常泄漏对性能影响在5%以内。
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-8-7 11:32
如果从低压侧添加气体,状态就改变了!
作者:
天使月
时间:
2009-8-7 11:32
多谢各位指点
作者:
老工匠
时间:
2009-8-7 11:32
我也问一个关于R407C的问题:
作者:
天使月
时间:
2009-8-7 11:32
专业的做法是,直接加,成分比例变化的关系不大:)
作者:
fenqing
时间:
2009-8-7 11:32
我也问一个关于R407C的问题:
# `! P9 i: u* |
当其蒸发温度在零下35到40摄氏度时其蒸发压力是多少?帮你查了一下,-35时1.5bar,-40时1.2bar。绝对压力。
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-7 11:32
先直接加一点,运行后检测,不影响就好了嘛,估计没问题!
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-7 11:32
有没有影响关键是看漏了多少,如果漏了20%以内,我建议直接追加就可以了。
作者:
天使月
时间:
2009-8-7 11:32
如果是高压漏的 直接补充就行
作者:
doyouknow
时间:
2009-8-7 11:32
希望大家对待问题要严肃,回答要专业,不要讲经验,因为实际情况不一样,我赞成2楼的说法.
作者:
liuyu
时间:
2009-8-7 11:32
做事要严谨,不要误导
作者:
ttdd
时间:
2009-8-7 11:32
2楼说的很清楚了
作者:
741
时间:
2009-8-7 11:32
我做过实验,泄漏没有达到百分之二十直接加没有什么影响
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-7 11:33
我也问一个关于R407C的问题:
. A, `- w; e6 l& V
当其蒸发温度在零下35到40摄氏度时其蒸发压力是多少?
5 p% j# N; i4 I! P. ?
帮你查了一下,-35时1.5bar,-40时1.2bar。绝对压力。呵呵,这种说法不太科学吧?
作者:
老工匠
时间:
2009-8-7 11:33
保险的做法是重新抽真空,灌冷媒。
D6 b2 [2 `8 t. h
除非你确认:
( T `0 w `, H1 i2 j- T
1、泄漏很少,可以忽略不计。
' H% O; w. }5 K( Z& t, l) @5 j* V
2、这台机器不重要,不会发生不良影响,可以不考虑性能和使用寿命。
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-7 11:33
你的机器现在能正常运行,那就从冷媒瓶里追加液态制冷剂。
\6 P0 a6 v# l' l+ z$ o- o
慢一点加,看看是否逼近-10度。
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-7 11:33
18楼的兄弟说话也太不负责了,老抽真空换冷媒,水平就低?这是一必经程序。R407C是混合制冷剂,你能确定跑了哪些组分?
作者:
CHENBAOKUI
时间:
2009-9-29 10:55
19楼说的有水平,肯定是要换新的了。
作者:
羽瑜云
时间:
2009-12-15 16:10
4006
业务是中国联通为客户提供的一种主被叫分摊付费业务,主要应用于为政府、企业、事业单位提供号码统一的
呼叫中心
或自动语音平台。
2 u5 j7 \' U) L8 L
" ?7 g, z: S8 ?0 n* D, o% k, \4 W
中国联通向4006业务客户提供接入号码优选分配、整体解决方案、全国业务快速开通、电信级 通信服务保障、专家级业务分析、一站收费、一站结算等一条龙服务,帮助客户在全国范围内建立低成 、快速覆盖和任意延伸的业务网络。 网址
http://www.4006.cn
作者:
upudon
时间:
2011-11-3 05:27
万圣节口袋空空有木有?想购物,可是没钱有木有?有木有没关系,一家网团购为你送去魔幻礼物。一家网团购大全100元以内团购活动任你选。5名幸运者会不会是你呢?赶快去选礼物喽!http://weibo.com/yijiawangtuangou/profile
2 Q" ?; @7 a1 N4 g/ K7 h& }
4 f3 y; Q+ w" V; f: n
7 e6 x# m) s9 O8 ~- e/ Y
7 c& n! W7 v& R; Z; j. T& _& ]
8 e& G- X5 i) @' ]' P. a& H4 `
& V" c$ T6 v. y3 g4 |7 P
9 ^$ d* G8 K4 I* Q" `* ^; `: P1 Q
E4 o$ n! h; u! K* l% F
^+ [" x! D8 \$ A7 \5 v
! o- H# P. o" z9 V/ A. Q% F4 V2 x
3 v, A( `( Y& y+ z; b& v8 x
U. r; [8 @4 Q: T3 ~4 Z; r
) U% |$ n9 @1 B% E" _
免费广告位!海量流量!超高转化率!
, @# \) a" I$ D
您还在等什么?详情请咨询 QQ:1798236186
( F9 o9 {, ]6 H3 E7 O
位置有限,先到先得!!
作者:
iiyhq
时间:
2011-11-9 09:49
支持一下吧,确实是不错的贴子。
# M5 i Y) ^+ \4 V8 J1 {
- B/ ~ p6 E. K; X1 P- K5 m4 i0 U
0 f) i* Z9 t8 M5 {( b0 Z
$ r6 {; F0 h' A4 z4 h2 J
. M5 s. d% K* o
: |2 X% Q8 j* `
4 @% U4 w9 S, `
. E+ s2 l9 [) T5 `0 Q" `
! z) Q4 {7 H }0 U# B3 i
( @& w5 F7 l0 }' P
- Y8 i& Q) u. P( g; d
, d' K1 ]: p0 f' m
9 H2 H% w- A. P$ X9 N1 V
加盟宽福连锁网店www.08ok.cn,创建自我商圈,QQ1059030628
8 [; a- P# d" U. O( y
5 Q% X0 X; K, c) s
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5