标题:
有这么一个状况 请分析
有这么一个状况 请分析
# ^, D' ]* h$ }2 E
涡旋40kw机器 制冷工况
" d5 D. a* U3 W8 ~1 S2 D
冷凝温度45度 过冷3~5度
) b/ @. G8 o9 \2 _% ?
蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了
7 J" x+ F6 a1 z" n1 `
冷水进出口12.5/10 度左右
7 D C: w0 O7 i7 L5 }! d
排气温度78度
0 ~. a" U$ H% R: Q1 S+ S Q
水流量7m3/h 水温差为2.5℃
0 _1 G$ p' }' I; k
已经充注了10kg R22制冷剂
+ C% c4 z" R; H3 g8 O
板式换热器前有一个内置的8m3水泵
9 J# D% t f7 J4 E
吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。
2 [7 h; i2 a0 S
原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了
+ B0 T. O/ h, \8 z' Z! g
2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小
" |% ?: d& F) G- g$ V7 \( U
3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素
/ h0 W- h5 V. L' P+ u# ^, T# D2 Z
4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。
2 B" C( f3 k6 Y1 q6 s+ N
5、 内置水泵的因素?
作者:
不了情
时间:
2009-8-7 11:33
请问是什么机器,水冷?风冷?
& i5 S$ `7 Y- T: I$ e, a
“冷凝温度45度 过冷3~5度,蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度”
) w7 @& C8 z, O7 P# `
以上条件个人觉得是缺制冷剂!
作者:
doyouknow
时间:
2009-8-7 11:33
膨胀阀的问题吧,开度小.
作者:
nftgh
时间:
2009-8-7 11:33
低压高很可能是热气旁通了,还是却制冷剂!
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-7 11:33
你的过冷度3度左右,很可能热器旁通了,你先加制冷剂观察再说吧。水冷机?你上面不是说风冷么?
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-7 11:33
回复 11# 的帖子
( Q0 L$ d& q5 r
写错了 是冷水机 哈哈
J }0 ?3 F0 V2 ?/ {" o, f$ }& _
你说的热气旁通是什么意思?我没明白是哪里的热气旁通了
作者:
天使月
时间:
2009-8-7 11:33
请高手支招!!!!!!!!!!!!
作者:
nftgh
时间:
2009-8-7 11:33
回复 12# 的帖子
! b$ f9 i( r% ]9 p
是因为制冷剂太少,冷凝器里的热气跑到蒸发器里了。
2 Z1 V9 l/ N5 m+ G, {
你冷却水进出水温多少?
作者:
不了情
时间:
2009-8-7 11:33
冷凝温度45度 几乎是不做功(有热才有冷),吸气温度18度,冷媒水出口12度对应吸气温度18度 不可能??????
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-7 11:33
风测进口温度35度
作者:
算算看看
时间:
2009-8-7 11:33
回复 15# 的帖子
2 u% b1 e0 K. X, n3 r
这个是水源热泵制热工况么!是很正常呀!
作者:
741
时间:
2009-8-7 11:33
回复 17# 的帖子
作者:
老工匠
时间:
2009-8-7 11:33
制冷剂少在加5-8公斤在说吧
作者:
ttdd
时间:
2009-8-7 11:33
你那什么牌子的