中国制冷网行业论坛-

标题: 新空调制热差的问题 [打印本页]

作者: ling    时间: 2009-8-7 11:34
标题: 新空调制热差的问题
新空调制热差的问题
! t0 r" v- E9 u8 _. e我碰到一台新的1.5P空调,制冷工作正常,制热粗管很烫,高压压力1.9MPA,蒸发温度老是在23度左右,温温的,怎么调试都不行。内机蒸发器肯定不堵,铜管也没有瘪的地方,环境温度1-2度。1 Z2 O0 M4 G7 G5 l7 x7 V
* A  U3 J/ r& a# N# a4 b0 }
问题肯定是在外机上,在哪个环节上有问题,请大家指点一下。
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-7 11:34
四通阀坏了吧。 蒸发温度这么高
作者: ttdd    时间: 2009-8-7 11:34
四通阀是好的因为有19公斤的压力呢,如果坏的话高低压成平衡压力或换不过来。还有别的问题吗,谢谢指教!
作者: ttdd    时间: 2009-8-7 11:34
我碰到一台新的1.5P空调,制冷工作正常,制热粗管很烫,高压压力1.9MPA,蒸发温度老是在23度左右,温温的,怎么调试都不行。内机蒸发器肯定不堵,铜管也没有瘪的地方,环境温度1-2度。 9 ?, _* }$ Z8 f  s, W* e3 s
问题肯定是在外机上,在哪个环节上有问题,请大家指点一下。是蒸发温度23度还是蒸发器(室内机制热时)温度23度?
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-7 11:34
楼主说得很模糊,请你把要问的和问题说清楚!
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-7 11:34
热泵运行时室内为冷凝器,室外为蒸发器。。楼主请酌情调整提问
作者: yeyou22    时间: 2009-8-7 11:34
你用的是什么工质啊,高压好像有点高,蒸发温度23度你是怎么知道的?
作者: fenqing    时间: 2009-8-7 11:34
四通阀应该不串气哦,试问中途加过雪种(可能系统油污过渡)!也可能是制热节流机构的问题,新科是一道毛细管的!!




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5