中国制冷网行业论坛-

标题: 开利螺杆机电机冷却失灵 [打印本页]

作者: 算算看看    时间: 2009-8-7 11:35
标题: 开利螺杆机电机冷却失灵
开利螺杆机电机冷却失灵4 U4 ~6 \' Q4 T( Y0 m8 ^% a
9 {# P9 H% @+ i9 }+ a
我公司开利螺杆电机冷却失灵.
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-7 11:35
能否把你故障现象详述?
作者: 老工匠    时间: 2009-8-7 11:35
有多少度了?
作者: 算算看看    时间: 2009-8-7 11:35
不懂楼主的意思:是电机得不到足够的冷却?还是冷却过量?造成电机高温而停车?还是油电磁阀加油不止?
作者: 算算看看    时间: 2009-8-7 11:35
不知道具体是什么原因?
3 V. Y3 h# I) {& n' W" D$ ~& k楼主尽可能详尽一点了e
作者: doyouknow    时间: 2009-8-7 11:35
这种机会跳马达高温的,可能雪种不够,电磁阀坏,温感坏,漫漫检查吧
作者: ling    时间: 2009-8-7 11:35
开利的30HXC-400A半封闭螺杆制冷机其中一台机头电机烧毁.经维修后,制冷主系统工作正常,但是发现电机冷却系统效果不佳,电机温度下不来.满负荷工作时,排气压力在12bar,蒸发压力在4bar左右,冷媒为R134A,电机温度稳定在95℃左右。对于雪种不够疑问我也有过,但是补充冷媒10kg后效果还是不好。
作者: yeyou22    时间: 2009-8-7 11:35
你的参数提供的还不够详细准确。半封闭马达95度,也算正常呀。
* n6 V' T7 I1 f但你说的R134A的这样运行压力我真还没有见过。是否可以提供准确的数据,以便分析。
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-7 11:35
现在一直出现的现象是液位视镜存在较大的沸腾现象。按占视镜所比例算的话,估计沸腾的范围在60%左右。而且若仔细看的话,可以发现气泡是从视镜以下的管道中冒出。再者,该机组的排气过热度达27度,排气温度也比正常机组明显偏高。
作者: doyouknow    时间: 2009-8-7 11:35
要睇数据才能长细分析?
作者: 800400    时间: 2009-8-7 11:35
具体参数如下:4 ~+ z2 r+ _- z8 e
冷冻水: 进水压力:0.16MPa 出水压力:0.14MPa 进水温度:18℃ 出水温度:10.7℃
7 A/ a3 I4 N( D( j6 Y, v' C" G冷却水: 进水压力:0.11MPa 出水压力:0.05MPa 进水温度:30.9℃ 出水温度:36.4℃
# g+ {: P% [% q回路A: 排气压力:1116KPa 吸气压力:289KPa 油压差A1:-296KPa 油压差A2:372KPa! X0 F- p# k2 O6 e6 w6 }! K
吸气温度:8.4℃ 排气温度:47.6℃ 电机温度A1:41.4℃ 电机温度A2:109.6℃# w7 ~. P- i4 c; j
电流A1: 0.1A 电流A2: 143.6A
作者: 800400    时间: 2009-8-7 11:35
什么时候的机组??
作者: 741    时间: 2009-8-7 11:35
从以上现象看,A2的油压差明显偏低。经济压力不知是多少?A2的电机温度偏高。我个人认为你现在的油压应该470KPa左右。是否不差油?
作者: 800400    时间: 2009-8-7 11:35
我们现在维护的机组也有这种情况,和楼主的一样,120万大卡的,有时也出现温度过高,但现在一直没有多大障碍




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5