中国制冷网行业论坛-
标题:
蒸发管和冷凝管可以互用吗?
[打印本页]
作者:
ttdd
时间:
2009-8-7 14:57
标题:
蒸发管和冷凝管可以互用吗?
蒸发管和冷凝管可以互用吗?
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-7 14:57
只是使用的话,满足安全要求就可以了。
# L) J" ~( V' q, A3 w0 U5 S5 w4 t
如果要兼顾性能的话,就要考虑蒸发管和冷凝管分别强化的换热侧是哪一侧,强化效果在这样替换中是否会减弱。
/ r0 w: S% Z0 _5 a, Y: ?9 V6 h' f
建议楼主把问题说详细点。
作者:
fenqing
时间:
2009-8-7 14:57
蒸发管一般都有分流器及分液管,而冷凝管则只有集气管及集液管
作者:
nftgh
时间:
2009-8-7 14:57
通常,蒸发管强化的水侧换热,而冷凝管强化的制冷剂侧的换热。
: U* Q. f5 O6 p" [0 @
蒸发器用管:内面积要大于外表面积
, g& k4 ^$ _7 R) R0 t0 U
冷凝器用管:外表面积大于内面积
作者:
liuyu
时间:
2009-8-7 14:57
通常,蒸发管强化的水侧换热,而冷凝管强化的制冷剂侧的换热。
8 \/ V$ }4 S2 U1 X/ s
蒸发器用管:内面积要大于外表面积
% ]% g5 N. [2 ]! ^
冷凝器用管:外表面积大于内面积
作者:
算算看看
时间:
2009-8-7 14:57
sorry,之前的结论以偏概全了,仅针对水冷满液式系统而言;
作者:
doyouknow
时间:
2009-8-7 14:57
sorry,之前的结论以偏概全了,仅针对水冷满液式系统而言;
& M2 b- G1 s9 p+ [2 T
干式系统,蒸发器换热管强化的也是制冷剂侧。你的观点又和五楼的矛盾了,五楼说蒸发管强化的是水侧换热,冷凝管强化的是氟侧换热。现在又说干式蒸发器的换热管强化的是氟侧。
, r1 D! ^% q5 D: {6 K9 M4 x N
8 k+ K5 H- O; I
我是这样理解您的意思:
% G. E# _& p& @" }' L H. X
1 冷凝器和干式蒸发器需要强化氟侧换热。
6 t1 H' a. i9 x; \0 r
2 满液式蒸发器需要强化水侧换热。
4 b( Q9 v8 P" i; k% d3 f- r5 ]
不知对否?
作者:
fenqing
时间:
2009-8-7 14:57
通常,蒸发管强化的水侧换热,而冷凝管强化的制冷剂侧的换热。
/ y& f6 P: |5 s9 o# w, Q0 o
蒸发器用管:内面积要大于外表面积
~6 s0 P* s; C% o e% w( @7 o2 O
冷凝器用管:外表面积大于内面积
" ?# q! Z/ e. I
因此,从换热效果角度看,不建议两种换热器的管子互换。查了查Wolverine的适用于满液换热器的换热管资料,似乎也是外表面积大于内表面积,仍然是强化氟侧换热.
作者:
fenqing
时间:
2009-8-7 14:57
蒸发管和冷凝管可以互用吗?
9 V4 D' x5 k: n: g
怎么不能换呢?热泵不就是这样的,制热状态与制冷状态就是互换的。对的呀,为什么说不能换呢???
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-7 14:58
水冷热泵都是使用水换向
5 I' q8 D8 H; L% L
风冷热泵一般使用9.52内部强化管。
作者:
nftgh
时间:
2009-8-7 14:58
再强掉点 风冷热泵冷凝器与蒸发器使用相同的内部强化换热管
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-7 14:58
首先你自己考虑的是 你自己的实际使用工况~
0 c$ I2 Y8 I$ d* M5 Q
进行热力和压力计算后,满足理论要求。
; u7 t" p% A$ {9 p
同时不禁要考虑管子,还要考虑相关的连接件,比如阀门之类,如果都满足,压力差别不大的情况下,互换一半是没有问题的
作者:
天使月
时间:
2009-8-7 14:58
家用空调带热蹦的不都在用么?
作者:
ling
时间:
2009-8-7 14:58
可以互用 风冷热泵都是的啊 不过冷凝器(制冷)设计一般比蒸发器大些。
作者:
454514648
时间:
2009-12-23 09:09
学习一下啊。
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5