中国制冷网行业论坛-
标题:
关于水冷冷水机组的国标工况问题
[打印本页]
作者:
nftgh
时间:
2009-8-7 14:58
标题:
关于水冷冷水机组的国标工况问题
关于水冷冷水机组的国标工况问题
7 z1 z/ M, F, k. ]
GB/T18430.1-2001规定冷却水进水温度为30℃,可见到很多产品的技术参数中标明冷却水进水温度32℃。
- k; F- p9 p% O: Z7 K0 Z T# C; j
请问,32℃进水温度是什么标准规定的?
( V! I2 B( K. G& x0 t+ Y7 W0 Y
n2 w7 o0 H; ]
能效标识所依据的标准也是GB/T18430.1,这样的话,那些以32℃冷却水温度为基础的厂家要取得能效标识,岂不是要做两套数据?
作者:
fenqing
时间:
2009-8-7 14:58
32度进水,37度出水,是旧标准,当时设计冷凝温度是按42度设计的
作者:
老工匠
时间:
2009-8-7 14:58
32度进水,37度出水,是旧标准,当时设计冷凝温度是按42度设计的
4 C6 b; |1 |, _+ x: n+ q
- E ~ g& z# r, ~% N
你所看到的30度进水,35度出水,是新标准,设计冷凝温度为40,是新标准.没有错的.冷凝温度都是厂家根据自己的设计方案所取的目标值,没有统一规定,而且你说的40℃这个值现在不少产品都已大幅下调了,冷凝温度都有做到36℃左右了。
! w' G( B' S7 X: w3 l8 V1 h# z7 G
没有办法,能效比的门槛越来越高,而压缩机能提高效率的空间基本挖掘得差不多了,只有在两器上做文章了,提高蒸发温度、降低冷凝温度是很便捷的提高能效比的方法。
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-7 14:58
冷凝温度都是厂家根据自己的设计方案所取的目标值,没有统一规定,而且你说的40℃这个值现在不少产品都已大幅下调了,冷凝温度都有做到36℃左右了。
2 \3 U" c& u1 s$ Z1 E0 c1 X; u$ F; q
没有办法,能效比的门槛越来越高,而压缩机能提高效率的空间基本挖掘得差不多了,只有在两器上做文章了,提高蒸发温度、降低冷凝温度是很便捷的提高能效比的方法。
# Z, M- G$ o5 }+ d. i9 P
市场上30℃冷却水和32℃冷却水并存这种情况是够让人迷糊的。[/quote]
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-7 14:58
呵呵,干式蒸发器都有做到5℃的了。
作者:
老工匠
时间:
2009-8-7 14:58
呵呵,干式蒸发器都有做到5℃的了。如果7/12度工况,干式蒸发器做到5度蒸发温度的技术能够推广的话,论坛上就会少了很多争论,估计没人关心满液系统回油问题了。^_^
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-7 14:58
冷凝温度都有做到36℃左右了。 冷凝温度36度倒是比较容易达到,不过如果做过性价比分析的估计都不会用这么低的冷凝温度,一般37~38度,就可以做节能认证了。
作者:
nftgh
时间:
2009-8-7 14:58
32/37度是民间的有中国特色的设计工况,主要是早期大部分地区设计院提出来的,而GB中30/35度的工况则是从一些国际标准(ARI和JIS)套过来的。
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-7 14:58
看到这个话题,想起夏天应邀去看的一个项目,把机组的标牌传上大家分析!
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5