标题: 冰库的问题
冰库的问题7 S# U$ i" J* W: B0 ?& J" v
今天修一冰库,换的膨胀阀,r12的,充弗后阀体总是低压管处结霜,零下12度后降温缓慢,回气管已经结实霜,接膨胀阀的高压管比室温稍高,低压在0.8个压力。请教高手是何原因?下一步该怎样调节?
作者: 741    时间: 2009-8-7 14:58
再把膨胀阀调大一点试试。




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5