中国制冷网行业论坛-

标题: 求空调系统水泵详细计算书? [打印本页]

作者: nftgh    时间: 2009-8-7 14:59
标题: 求空调系统水泵详细计算书?
求空调系统水泵详细计算书?
作者: nftgh    时间: 2009-8-7 14:59
怎么没有人应声的呢?怎么说我这也是个问题?我郁闷,大家都不会呀?哈哈
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-7 14:59
详细计算书不会给你,有什么具体不明白的问题可以具体提出来探讨。其实你也应该见过这个论坛上许多关于这个话题的讨论,其中还有不少计算实例。
作者: doyouknow    时间: 2009-8-7 14:59
我还以为你空调知识丰富,什么问题都能解答.没想到你怎么这样,太令我失望.
作者: nftgh    时间: 2009-8-7 14:59
本人空调知识略有一些,不敢说什么问题都能解答。关于水泵选型计算,你有何具体不明白的问题可以提出来,我很有可能为你解答。但详细计算书是不会给你的。
作者: 不了情    时间: 2009-8-7 14:59
我想请教多联变频机组制冷剂流量在制冷时是主机是怎么来分配的?
作者: 800400    时间: 2009-8-7 14:59
,在冰蓄冷空调系统中,可以实现 六种运行模式,请问那六种?
作者: ligang    时间: 2009-8-7 15:00
离心机组运行时,产生喘振的原因具体有那些?防止产生的措施又有那些?
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-7 15:00
请问楼层高度40M,从主机至最末端120M,如果是闭式系统,冷冻水泵扬程选多少?如果是冷却泵,那么扬程又选多少?请出具详细计算书?谢谢
作者: fenqing    时间: 2009-8-7 15:00
搞工程就不要去算了,我给你个东西.
- I+ X6 q2 e2 R! o鄙视那些有好东东不大家共享的人哦
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-7 15:00
看起来比较麻烦哦,还好我不搞这些,我搞制冷系统的
作者: 741    时间: 2009-8-7 15:00
1、6楼和7楼的问题,我的学识欠缺、自己不懂所以不敢答(自己不懂胡乱答是会误导人的)。但也谢谢你提出,今后我会关注学习这些问题。
1 g0 q+ E: H: w+ W$ {2、8楼的问题在许多教科书上都有介绍,你不会是故意考我吧?作为开利公司高级员工,你一定不会不懂这个问题,所以我就免答了。$ W# L6 g0 A/ X$ Y
3、9楼的问题最接近主题,你就是想要知道空调水系统管路的配管、选泵的设计计算,对吗?
- P: p$ @9 F0 r( E/ A+ h6 ]就你提供的数据还不够全,无法完成详细计算,当然我再说一遍,我也不可能给你提供详细计算书。还是把计算方法程序大致介绍如下:1 V4 G$ s( Z' o! o3 M2 L$ ?7 H' _
A 首先要查阅主机、末端设备、冷却塔等设备样本,找出他们在额定工况下的水阻、流量等参数。* M: Z4 a- G; q% s  z0 d( |% v
B 水泵流量就按主机额定流量,在水泵样本上找最接近这个额定流量的水泵标称流量。7 ~9 ~9 ]6 V1 b: w# Q
C 系统管道沿程阻力与选配的管径有关,查赵荣义主编《简明空调设计手册》,其中有水在各种不同管径、不同流速下的比摩阻表,根据各个管段流量一一选配合适管径、使每米摩阻大约控制在200~300Pa/M范围,一一选定后,整个系统回路的沿程阻力也就可以逐项计算(各段管长乘表上查到的比摩阻,再相加)出来。注意,同程管段不用计算,因为并不增加回路长度。非同程系统则要算最远或末端水阻最大的回路
) G( e7 n7 q/ ]5 H/ j: \9 p0 RD 统计(可按经验适当估算构件数量)整个回路上的弯头、三通、变径、阀门等等局部构件,一一查出他们的局部阻力系数,再乘以相应流速下的动压头。全部加起来就是局部阻力。1 D' m; X4 e  X0 P' B* T% `) f: v
E 所选水泵的标称扬程为:所有供回水环路上相关设备水阻(并联不叠加,仅算最大的)+整个管道回路水阻,如果是冷却水系统则再加上冷却塔扬水高度。
% }, X; m5 w% NF 建议不要乘系数。选水泵时,如标称流量偏大(或偏小)于系统要求的额定流量,则应使标称扬程偏小于(或偏大)系统计算(或估算)得出的总水阻,总之标称流量与标称扬程可在一定范围内互补,这要结合水泵的Q~H性能曲线看。
作者: yeyou22    时间: 2009-8-7 15:00
我没有别的意思,只是学习.不是连问,你可以去问问ZHT2004,版主,没办法有问题,我就爱问.请别见怪.
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-7 15:00
谢谢10楼,建议奖分啦.这样的好同志,现在不好找了.
作者: 741    时间: 2009-8-7 15:00
10楼提供的资料在一些设计手册中也有类似估算方法。具有参考价值,但对那些根本不懂水力计算的人也容易误导。本人谈一些观点如下:
1 S# s3 B1 [- ]' V9 A' J3 P1、管道比摩阻绝不是从头到尾的一个值,即使在相同流速下,也是小管的摩阻大,大管的摩阻小,建议查表逐项计算。3 \1 r1 h4 r: Q8 V, ]6 h
2、管道局部阻力按沿程阻力的百分比估算也容易出现较大偏差。与其估算百分比,不如估算构件种类和数量,逐个计算局部阻力。
作者: 日落西    时间: 2009-8-7 15:00
蓄冰系统的五种模式:主机单独供冷模式,主机蓄冰模式,主机边蓄冰边供冷模式,主机+蓄冰联合供冷模式,蓄冰单独供冷模式,
作者: 741    时间: 2009-8-7 15:00
蓄冰系统的五种模式:主机单独供冷模式,主机蓄冰模式,主机边蓄冰边供冷模式,主机+蓄冰联合供冷模式,蓄冰单独供冷模式,
/ k* }* m) T. R4 F0 F& ?
6 C, y# x( k1 |8 H还有那位达人,知道余下的一种,不会的停机模式吧!? 你说的五种模式并联、串联系统都可以,停机模式就是基载主机单独供冷模式,可以算作第六种。串联系统还有一种并联运行模式(比如深圳香格里拉饭店)。
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-7 15:00
希望大家都能多来看我们的论坛,利人利己,何乐而不为呢!!!!
作者: nftgh    时间: 2009-8-7 15:00
董老师 不惜笔墨 看您的帖子真是收益非浅, 后悔当初在学校没好好听老师的教诲 真想把网易里你说过的话都收集下好好的学习学习。
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-7 15:00
斑竹就不能有不知道的么?
作者: 454514648    时间: 2009-12-23 09:35
这个很麻烦的。
作者: 金盈行内衣    时间: 2010-1-25 19:26
好像没多少人在线哦……我轻轻走过。