大家都来谈谈是怎么解决翅片换热器分流不均的问题?
6 X' K2 [/ r9 p3 i9 S% P. V" p  J6 q# t: F! ]( }( n8 t$ x
翅片换热器分流不均现象广泛存在,不知道大家都怎么解决分流不均的问题的?, G$ r' c2 H7 }0 K  _3 V
通常方法是1.根据分流特征,不均匀分布回路。 但这种方法有时候很难解决问题,比如在风量分布比较极端的时候,换热器大部分处于低效换热,在保证总换热量的前提下,不经济。
/ h) `( ~9 G7 D; Z( i! I7 Q2.采用毛细管节流,使回路达到相对均匀。这种方法生产加工比较麻烦,且不够稳定。
+ Y: c  n  K, s8 H) U不知道大家还有什么方法没有?可以拿出来晒下啊
作者: 日落西    时间: 2009-8-7 15:00
呵呵,翅片换热器现在好像也是研究的热点问题.
作者: 800400    时间: 2009-8-7 15:00
分流器设向上供液,供液支路管稍留场些,发现供液多的支路时,将该供液管向上按,发现供液少的支路,将供液管向下按,试试看。
作者: nftgh    时间: 2009-8-7 15:00
分流器设向上供液,供液支路管稍留场些,发现供液多的支路时,将该供液管向上按,发现供液少的支路,将供液管向下按,试试看。你的意思不是按照空气流组织来不均匀分布制冷剂回路?这样很需要时间的阿,而且风量小的回路占有的翅片有效换热面积大,不经济阿。 能否这样做,比如分三排翅片管的换热器刚好可以分三个回路(理论压降合适),气流组织上面风量大,下面风量小,相差2倍左右(气流组织很不好,有时候这个不是设计者能改变的)。让制冷剂都从上进下出,单排构成一个回路,不过每隔小段距离就将制冷剂混合一次并直接进入下个U。如此,在制冷和制热情况下会有什么情况发生?这种做法我没有见过,所以来问问大虾们高见!我的想法的依据是,让各回路自动按需分配(混合时各支路状态点又回到同一点,混合后再重新进入下一个换热区间)。
作者: 741    时间: 2009-8-7 15:00
我看过了。这种做法我以前就是这么做的。在小系统的时候很难分配均匀(分回路较少时,压降大,分较多时,工艺一致性差),而且不经济(气流组织差的回路占翅片总面积的比率大,即翅片的有效利用率低下)。我先在做的东东气流组织很差,比那种情况差多了。