中国制冷网行业论坛-
标题:
压缩机停止运转后,蒸发器内的制冷剂怎么办?
[打印本页]
作者:
天使月
时间:
2009-8-7 15:01
标题:
压缩机停止运转后,蒸发器内的制冷剂怎么办?
压缩机停止运转后,蒸发器内的制冷剂怎么办?
' A( c8 a( p2 i! |& c9 _
我的问题,我的制冷机组,1.5kw制冷量, 蒸发器为套管式蒸发器,外管走水,内管走R134A。蒸发温度-5度,水进口23度,出口5度。 如果该机组停止运行后,蒸发器内的制冷剂是否就在蒸发器内?
6 j& @; N) T: g
因为此时套管内水不在流动,那么该蒸发器内留存的制冷剂是否会把水冷却到零度以下
4 L9 G" h6 O3 c; U# l @/ F
从而结冰。这是我不希望看到的。
6 j& i& p* a* h! g$ J k0 y. t
我是否可以在首先停止水流动,然后让亚所以运转将蒸发器内制冷剂蒸发掉
9 p a- d7 C7 Q0 d' H9 u; U
2 c1 U5 e, G$ N. h
然后停机
. T; L6 e2 ^. F- r
或者我是否可以在系统中设置一储液罐。在水停止流动后,压缩机继续运转将制冷剂从蒸发器抽回到储液罐
], m3 h' E f5 L. e8 Q
希望有经验的高手具体应该怎么办合适
4 }, A" L {% G& A
期待您的回答
作者:
日落西
时间:
2009-8-7 15:01
为什么非要水先停?
作者:
liuyu
时间:
2009-8-7 15:01
不论何种型式的蒸发器,只要未关闭供液阀后拉空蒸发器停机的,蒸发器内肯定还存在制冷剂的。但停机后制冷剂已不再循环,当然也就不存在换热现象了,所以不必担心蒸发器里的载冷剂(水或其它)还会继续降温,后面的事同样也就不必担心和麻烦了。
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
蒸发器内的制冷剂应该就留在里面了啊
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-7 15:01
对于冷水机组有这样一个动作,当机组停机后冷水泵还要开几分钟。这是因为刚停机的时候蒸发器的制冷剂温度还有些低,让水循环可以防止水结冰。几分钟后蒸发器的制冷剂会和机组其它部分的制冷剂的压力平衡,压力升高,温度也升高,这时就不会有冻结现象了。
8 P( o6 i7 a# B: u$ `7 y, h
. z! P2 s, u2 w) u' d1 J! l0 K" _
值得注意的是蒸发器中的冷水在停机后不能总开着。我听到过这样的例子,当冷水机组关掉后有人忘了关冷水泵,水泵和机组也没有连锁。一个晚上后当大家来到机房时发现蒸发器的安全阀跳开了,制冷剂都不见了。
作者:
741
时间:
2009-8-7 15:01
把配电箱的二次线路改一改,停机时先停供液电磁阀,当蒸发器压力抽到接近0公斤时停压缩机,30秒后停水泵。
作者:
chengshidaren
时间:
2009-9-21 16:03
当压缩机停止后,制冷剂不在流动,蒸发器内肯定有制冷剂存在,并且成液体状态。
作者:
lnucopxer
时间:
2009-10-14 17:48
路过,留个脚印先.....
作者:
fzt2009
时间:
2010-1-28 14:54
箱的二次线路改一改,停机时先停供液电磁阀,当蒸发器压力抽到接近0公斤时停压缩机,30秒后停水泵
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)