4 Y" g% n1 k- W% t" I/ q' ~蒸发温度是升高还是降低 ????????
作者: 天使月    时间: 2009-8-7 15:02
答:应该是升高蒸发温度。
作者: doyouknow    时间: 2009-8-7 15:02
回复 2# 的帖子, b4 m2 P  _7 X  D2 J/ n$ w8 B
不明白
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-7 15:02
你并没有说蒸发面积是否也缩小,制冷剂也少加啊!从你的标题中只能理解为只减小了压缩机的功率(容量)。
作者: liuyu    时间: 2009-8-7 15:02
回复 4# 的帖子
0 c/ Q2 p! O0 g( m对的 我的本意也是除了压缩机什么也不变, J/ ~) e, g& ]' ~- g# O' Y& I8 k
相当于我们匹配系统时小压机  大两器
; a& V8 a# {8 Z1 `3 \, |/ Y7 U1 W8 |( S% d4 M, b2 T$ i0 N3 h
蒸发温度怎么会高呢?
作者: 不了情    时间: 2009-8-7 15:02
好了,两器大,蒸发压力的大小主要取决于蒸发器的换热面积,即蒸发面积大,换热量大,热负荷高;而压缩机的功率小,小排量不足以减小大换热量,所以肯定蒸发压力(或温度)是比大功率压缩机升高的,就好比小马拉大车,吃力!制冷剂的注入量而且可以不去考虑,蒸发面积增加得越大,压缩机的功率小得越悬殊,蒸发压力及温度升高的幅度就越大。
作者: 不了情    时间: 2009-8-7 15:02
其实我思考的是:蒸发器中的压力是怎么形成的,根源应该是制冷剂分子作用力,如果制冷剂少的比较多的话,你换热面积越大,蒸发器管内面积大,压力怎么可能上的去呢?" s# r6 H3 r7 _( u9 A# T

$ N- [4 X3 \; A; t6 c$ U; T# Q另外请回答一下我的另一个疑问:制冷剂是否密度小些好?制冷课本上是这样写的,我不明白,如果密度小,就是比容大,不利于管径的缩小,但是制冷课本上偏偏说有利于管径的缩小
作者: ligang    时间: 2009-8-7 15:02
回复 8# 的帖子* u( I3 B; a3 \6 X% F
从分子作用力角度来讨论压力的话,你应该忽略了一个因素,就是分子的动能。: Z& J  L/ @; K. {1 G* T* Q
换热好了,分子动能高了,虽然单位面积上撞击的分子数目少了(体现为比容增大)