中国制冷网行业论坛-

标题: 关于固态启动器 [打印本页]

作者: 日落西    时间: 2009-8-8 10:30
标题: 关于固态启动器
关于固态启动器
% T2 ?7 s8 D2 Q. ]. @! P
/ Q0 l2 d( E& b. f对这个固态启动器不了解,到底有什么优点?" G) ]8 @9 r, h! l3 X* k% s2 w
据说约克的开启离心机所用的固态启动器无短接电路,在机组启动后,仍然串接于电路中,形成能量的浪费……
作者: nftgh    时间: 2009-8-8 10:30
这一方面了解不多,讲点个人观点:4 P; {* A- }+ t. X1 g# g7 c) b
固态启动器的好处是可以降低启动电流,大约是直接启动的45%,可延长电机寿命。
" J3 I' N' m2 P据个人了解,约克的确有机组采用固态启动器时,正常运行后并不断开,不过也不无道理,因为机组正常运行时,固态启动器消耗的功耗很小,与整机相比那是九牛一毛,如果要旁通,增加的接触器又要增加机组成本了。1 D7 R' \- ^& U/ P* {
希望更多有经验的网友加入讨论.
作者: doyouknow    时间: 2009-8-8 10:30
哈哈,版主的新头像好有意思!
作者: ttdd    时间: 2009-8-8 10:30
目前使用的约克离心机采用的就是固态启动,但具体不是很清楚,只是作些简单的维护。期待高手解答。
作者: 日落西    时间: 2009-8-8 10:30
目前使用的约克离心机采用的就是固态启动,但具体不是很清楚,只是作些简单的维护。期待高手解答。
0 B% E3 w& J/ J* ~; L期待中。约克的离心机不仅有固态启动,星三角和VSD也是较常见的配置。
作者: ling    时间: 2009-8-8 10:30
固态启动?具体不懂,不知是不是采用可控硅让动力逐步加载的意思哦。。。如果是的话,可控硅器件会有些损耗的。。。但应该不大!
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-8 10:30
印象中好像是内部有IGBT,控制电压升高速度和幅度。具体不懂。