中国制冷网行业论坛-

标题: 请教版主:关于最低冷却水温度 [打印本页]

作者: fenqing    时间: 2009-8-8 10:30
标题: 请教版主:关于最低冷却水温度
请教版主:关于最低冷却水温度
  i" O. z* Y/ \5 X看论坛帖子,说约客有冷水机组可做到冷却水温度不到13℃稳定运行,日立也可以做到12℃冷却水温度。1 m) s( E! e4 U6 F+ h
请问:那个时候的冷凝温度是多少度?回油是靠压差吗?如何在低压差下保证压缩机的润滑?
作者: 老工匠    时间: 2009-8-8 10:30
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-8 10:30
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。呵呵,我看过,他老人家说了半天也没给出个定量数据:那时的冷凝温度是多少℃?
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-8 10:30
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。2 k" `9 z: }" `/ W  K# L7 P6 i' h2 O2 j
用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。
作者: ttdd    时间: 2009-8-8 10:30
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。
8 }( T& k& G  \. D! U* }- o7 w用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。 / y( [6 i6 P! A' c+ G5 G' M. L" O! a
另外,能否讲讲您对压差回油的理解,即冷凝压力和蒸发压力满足怎样的关系才能保证回油?呵呵,若知道冷却水出水温度,那肯定会估计出冷凝温度的,可是……5 k( v. L- K) I
约克说13℃低冷却水温时机组好像是部分负荷的哦?……
作者: 741    时间: 2009-8-8 10:30
两点假设:
* y  M; Y9 b* \7 n; s: }1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?. j8 U7 a% ^5 D. ]* d! l3 D
2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗?
作者: 老工匠    时间: 2009-8-8 10:30
两点假设:
5 k6 s- o4 g' B9 ~# T: f' h. s" V7 j1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?
: ~7 U# j  }0 U+ p0 G9 p2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗? 1、满负荷时进出水温差一般是5℃,在那么低负荷下进出水温差可能为8℃?除非机组本身有变流量装置,有吗?
作者: yeyou22    时间: 2009-8-8 10:30
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-8 10:30
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。明白了,多谢版主,好人呐~~
作者: liuyu    时间: 2009-8-8 10:31
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。是否可以这样理解,如果没有那些限制条件,号称能运行在冷却水温度13℃的机组和一般的只能运行在冷却水温度20℃以上的机组也并无两样?
作者: lyhrzl    时间: 2009-12-4 20:45
嘿嘿· ~~~
作者: lishibo    时间: 2010-9-29 19:28
路过学学了,。。。。。。。
作者: 王心飞扬    时间: 2011-11-11 14:47
先顶后看~~
! f" m, P9 A% }/ S: ?  m' V& V9 h) @- |- D' n5 r9 P. o1 c
! H0 z1 @/ w9 Z3 i4 Y) M

- [3 T# R( N/ I2 C9 [6 _  e% b: B6 t

' G" @# W$ G' \/ k
; Q8 `7 p: T& D# o) k: J8 i/ e8 g$ K# x- z

5 J1 N- k2 m! w* z) G+ p
2 {  @$ O6 a: q  K8 f4 M9 w
* v. U. D- M$ W# {# c( P$ L/ G* ?, m, D+ w4 u# e, c0 U" x! y

/ _  E# d: K% o$ _. D1 B) AGPS面积测量仪 田亩仪 电动车充电定时插座 美甲机 http://achina.icoc.cn
作者: clbotBd9    时间: 2012-10-18 06:38
我也来顶一下..
: b4 K; L' }: w4 l% r
7 I, S/ W! V, Y1 h1 P6 q
' A+ ^- Y& V1 ]
/ q9 r5 Z: d" v6 C# B% q/ S) M  [; K

: I& k2 E& D" K" X: _  L, \& X' f3 X+ c9 q

3 l: R) Y9 ^3 `7 i! K0 ]9 T; i; K" i" }" G  A! y8 }3 H! s

8 N& Q/ N3 i7 J+ b9 l; E9 m3 H: r" j- v
% @8 \: Z% i" k. D1 ~

/ t6 P7 N  ]- E6 A( k( p0 Y4 ~烟台在线,bjbfxn.com




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5