如何确定部分负荷时的吸气压力的具体数值
[打印本页]
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-8 10:31
标题:
如何确定部分负荷时的吸气压力的具体数值
如何确定部分负荷时的吸气压力的具体数值
" j0 J1 Z& s2 t% S& v6 w
我们现在用汉钟的螺杆压缩机,分段负荷电磁阀控制(三段或者四段)的那种,现希望用吸气压力的大小来分别控制不同的电磁阀,以三段为例,请高手指点如何确定33%和66%两个电磁阀打开时的吸压力,也就是说如何计算吸气压力多大时开33%的电磁阀,多大时开66%的电磁阀,这个问题困扰我好久了,不知道从哪里下手,望高手指点迷津。
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-8 10:31
楼主的意思是根据吸气压力来进行能量调节?还是为了其他的控制逻辑?能讲讲背景吗?
作者:
741
时间:
2009-8-8 10:31
根据吸气压力来进行能量调节.
作者:
800400
时间:
2009-8-8 10:31
在吸气压力上装设压差控制器,按要求调定好上限与下限,将上限和下限的触点分别与电磁阀的线圈串联,使之按吸气压力的高低来控制电磁阀的启闭。
作者:
741
时间:
2009-8-8 10:31
在吸气压力上装设压差控制器,按要求调定好上限与下限,将上限和下限的触点分别与电磁阀的线圈串联,使之按吸气压力的高低来控制电磁阀的启闭。楼主的问题是吸气压力值的设定,在吸气压力多大时卸到多大负荷。
! i, t- T. L! |& o9 o `6 y
我知道些皮毛,不过帮助不了,很多冷冻设备厂家使用吸气压力进行能量调节,采用PID(比例积分)的方法,但是每家的模型似乎都不一样。
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-8 10:31
楼主的问题是吸气压力值的设定,在吸气压力多大时卸到多大负荷。
4 ~5 C8 P8 ^/ ]) F+ W
我知道些皮毛,不过帮助不了,很多冷冻设备厂家使用吸气压力进行能量调节,采用PID(比例积分)的方法,但是每家的模型似乎都不一样。
作者:
算算看看
时间:
2009-8-8 10:31
呵呵,昨天顺道了解了下,HeatCraft有自己的一套吸气压力控制逻辑,是用Bizter压缩机的,你再找找内部资源。^_^
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-8 10:31
呵呵,昨天顺道了解了下,HeatCraft有自己的一套吸气压力控制逻辑,是用Bizter压缩机的,你再找找内部资源。^_^should be heatcraft china. heatcraft australia has not done screw system before.
作者:
800400
时间:
2009-8-8 10:31
should be heatcraft china. heatcraft australia has not done screw system before.这里的官方语言为汉语普通话
作者:
天使月
时间:
2009-8-8 10:31
Heatcraft并联冷冻系统的控制基本都是用电子控制来实现,压力开关只是电子控制实效时的一个保险替代。
; z2 A5 u* ~5 J
电子控制分为加载控制和卸载控制。
7 @: C4 a: V% c0 M1 X" w" E8 a
事先将压力区间分为++,+,0,-,- -5个区间,其中0区间为系统不动作区间,也可称为Dead Zone,根据压力所在的区间内、当前吸气压力的变化趋势和速度,三者来决定系统动作。
/ |" E! {3 d1 D
在++区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以很快的速度加载。
9 Y J" ]; m, |/ m. \
在+区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以较快的速度加载。
+ V# J5 r& t: G/ k( V) {, u. S \
在0区间,系统不动作。
& U7 ?, q4 m, E- S0 t" U% g
- -和- 区间卸载动作与++,+区间相似。
作者:
liuyu
时间:
2009-8-8 10:31
Heatcraft并联冷冻系统的控制基本都是用电子控制来实现,压力开关只是电子控制实效时的一个保险替代。
; x# A, g4 [3 k F# [6 T- v, O
电子控制分为加载控制和卸载控制。
& C) x2 P# ~. K, |( d8 a1 M+ d
事先将压力区间分为++,+,0,-,- -5个区间,其中0区间为系统不动作区间,也可称为Dead Zone,根据压力所在的区间内、当前吸气压力的变化趋势和速度,三者来决定系统动作。
4 N0 X7 v4 x9 o. K
在++区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以很快的速度加载。
- M5 ?/ P/ X$ L8 T- D) x/ j: R
在+区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以较快的速度加载。
; R7 G2 W" t9 w0 H7 E
在0区间,系统不动作。
" m, v4 z; }0 E0 ?0 \
- -和- 区间卸载动作与++,+区间相似。
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-8 10:31
15楼讲的类似于这个
作者:
800400
时间:
2009-8-8 10:31
一般系统能量调节的方式有三种:
4 o% a2 M/ x7 O/ | D
载冷剂出(回)口温度调节,吸气压力调节,马达电流调节。
$ [% {% A7 F: V4 X+ b6 h9 v
调节原理相同,具体的设置值需根据系统设计(压缩机、换热器性能)确定,当然有时还需要根据客户需求进行特殊修正。