中国制冷网行业论坛-

标题: 双工况制冷主机如何实现空调、制冰两种工况下蒸发温度? [打印本页]

作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-10 09:51
标题: 双工况制冷主机如何实现空调、制冰两种工况下蒸发温度?
双工况制冷主机如何实现空调、制冰两种工况下蒸发温度?
8 x: d$ X. C0 U( q4 g9 U0 p* c建设方招标文件:蒸发器出口乙二醇溶液最低温度可达到-6.7°C,当系统运行需要将蒸发器乙二醇溶液出口温度在+6°C~-6.7°C之间调整时,机组能自动跟踪蒸发器乙二醇溶液出口温度,依据该温度及设定温度调整工质蒸发温度,实现温度跟随,保证系统效率。
0 \% d2 v  q, \; B6 o  q" D/ f6 {
实际至少需要三个工况:一,设定+6°C出水; 二,设定+4°C出水; 三,-2.6°C~-6.7°C出水(满负荷运行,不设定出口温度)。
' r0 [" W5 h) h! b! n2 Q; g- w5 E  v/ X$ _
请问:主机如何调整蒸发温度?通过节流机构开度调节吗?
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-10 09:51
回复 1# 的帖子
& a7 z$ B5 s8 s) c" F& K& \$ l乙二醇在主机的蒸发器出来。经过水池(水箱)再回主机蒸发器循环。在水池(水箱)分支一支路去制冰。当不需用制冰了。就可以停这一支路的水泵。或者可以用电动二通阀来控制。另一分支直接去空调。
作者: ligang    时间: 2009-8-10 09:51
我想知道的是如何实现不同的蒸发温度?
作者: 日落西    时间: 2009-8-10 09:51
几个蒸发器并联
作者: 日落西    时间: 2009-8-10 09:51
不要忘记先看看热负荷是否符合设计目的。
作者: 不了情    时间: 2009-8-10 09:51
可以用乙二醇跟几个换热器与冷冻水换热,供应不同温度的冷冻水