中国制冷网行业论坛-

标题: 为什么用冷水机作风柜,无尘车间的温度降不下来? [打印本页]

作者: doyouknow    时间: 2009-8-10 17:42
标题: 为什么用冷水机作风柜,无尘车间的温度降不下来?
为什么用冷水机作风柜,无尘车间的温度降不下来?- i, d" e/ M& I* K
最近在下组装了一台20HP冷水机供无尘车间风柜用。风柜是客户自己做的。客户说风柜的蒸发器和风机都是按照冷水机20HP做的。无尘车间的面积为320平方米。高为2.5米。现在的情况是:冷水机的出水温度为11.6度,回水温度为12.9度。无尘车间内风管第一第二个出风口能感受到凉风,最后一个就不能感受到凉风。客户说车间降不下温是由于我冷水机制冷量不够。可我的冷水机是两个10HP三菱压缩机。请各位高手指点为什么车间温度降不下来?' H4 P6 K4 T: z& ?' Z

- X# m7 U: v, R1,是客户车间面积太大?
8 H& \9 ?0 x* ]2,是客户风柜蒸发器的问题?2 ^( D2 }. Q' Z# h6 O% y7 ?
3,是客户风柜风机的问题?
9 S2 t" U2 a. [! j8 q, y4 L4,是冷冻水的水质问题?(现在冷冻水很浑浊,跟锈水一样)
作者: liuyu    时间: 2009-8-10 17:42
出风温度和回风温度分别是多少??这是衡量你的组空制冷量的关键啊。。。
作者: yeyou22    时间: 2009-8-10 17:42
今天我用表测了出风温度为24度,回风温度为25.5度。出水温度为15度,回水温度为17度。冷冻水水泵为2.2KW,风机为7.5KW.在新风没有完全通过风柜的蒸发器,蒸发器上方有10CM高的间隔。车间内有3台烤箱。风柜的过滤网是不可能堵的,因为是新的。还没有用几天。$ M3 _4 m2 J- t2 U9 g
今天我把回水调小了,出水温度为13.5度,回水温度为19度,可回风温度为27度。
0 F5 f$ P7 L: v现在情况就是这样,现在在下想再增加10HP的冷水机,不知道行不行,请各位同行指点!怎样才能把室温降到24度以下。
作者: liuyu    时间: 2009-8-10 17:42
可能原因:
$ I" `5 [9 v$ x) _/ _1、表冷器的面积不够,热交换不够,根据你的进出水的温差来看,标准出水温服7-9度,回水12-14度,你的出水温度也不行,可以调节出水温度的。
0 a8 Q" |' a( z2 j' T2、还可能是设计冷凉达不到要求,表现为,压缩机长时间满负载运行,冷冻水温度下不来。根据你的情况还可能出现风口风量过大的现象。
作者: nftgh    时间: 2009-8-10 17:42
冷量不够,在加台设备吧,另外你选的风柜也不够。车间的散热量太大。改造可不必新建,要考虑清楚些。




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5