冷凝器压力超高如何清洗
' d: `* m0 C% u) i7 f/ w
冷水机组使用有3、4年,去年冷凝压力就有点高,15bar。这几天天还不是太热,30度左右,冷凝压力就到了14.6bar。观察冷凝器进出水温差较小,怀疑冷凝器可能有些脏,想清洗。请教各位有经验的高手,自己动手如何清洗。专业公司也可以和我联系。
作者:
fenqing
时间:
2009-8-10 17:42
汽车空调冷凝器都是高压空气吹
作者:
不了情
时间:
2009-8-10 17:42
用涤尘清洗剂,步骤:1.用水浸湿冷凝器.2.用喷壶喷洒涤尘清洗剂.3.用请水彻底冲洗冷凝器完成.(具体见涤尘清洗剂使用说明)自己动手很方便!
作者:
日落西
时间:
2009-8-10 17:42
4楼,我的冷凝器是壳管式的,你说的是风冷吧,看看压力吧。
作者:
天使月
时间:
2009-8-10 17:42
你就拆开冷凝器两端的盖。用通炮刷。去刷刷。。如果是脏的话。应该可以降得一两公斤压力下来的。。
作者:
fenqing
时间:
2009-8-10 17:42
你可以用酸洗法 配方;盐酸8% 水91.5% 乌洛托品0.5%
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-10 17:42
你就拆开冷凝器两端的盖。用通炮刷。去刷刷。。如果是脏的话。应该可以降得一两公斤压力下来的。。有道理,以前我也作过这样的工作
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-10 17:43
第七楼说得去做一下吧朋友,这也是降压的一种办法,还有就可以检查一下是否有空气存在系统里
作者:
不了情
时间:
2009-8-10 17:43
自己拆下封头,用刷子刷,这样即简单又省事。
1 d, C; E- [- o/ u* N$ [
但阻垢防垢以后可得注意,清洗只是权宜之计,最好是做好系统预膜。
作者:
800400
时间:
2009-8-10 17:43
多谢各位,我就刷刷看。我想知道系统预膜是什么。
作者:
日落西
时间:
2009-8-10 17:43
化学清洗
作者:
fenqing
时间:
2009-8-10 17:43
用一台酸泵,接在冷凝器进,出水端的压力表接口上。再加一个缓冲桶,用来稀释除垢剂。关闭冷却水的进出水阀。将除垢剂循环4小时后用水反复洗净就行。
作者:
ttdd
时间:
2009-8-10 17:43
如果确定是冷凝器脏所产生的高压,一般是用较简单的方法拆开后端盖用通炮刷子刷刷就好了.
作者:
ttdd
时间:
2009-8-10 17:43
系统预膜:使用预膜剂在水中溶解氧、钙离子协助下在金属表面形成一层致密的保护膜。
! ]! r0 b1 k2 @- W) J! C" x
防止系统的腐蚀和起到缓蚀作用。
' V# f3 a, Z( U1 U4 p
如果单是用酸洗的话,会对系统的造成一定的损伤,一定要确定好酸的性质,添加药剂的量,好多药剂是要控制在ppm级的。
作者:
yeyou22
时间:
2009-8-10 17:43
我感觉7楼比简单,并且效果好.
作者:
算算看看
时间:
2009-8-10 17:43
化学清理。1杀菌剥泥2混合酸清理3预膜。碳钢管道应增加钝化处理
作者:
ligang
时间:
2009-8-10 17:43
简单清洗是解决不了问题的,还要对翘片进行深度化学反应,酸性物质也是很重要的,对机组保护也是必不可少的.
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-10 17:43
打开端盖,先看看冷凝器是否结垢严重,如机械清洗可以的话先洗,不行的话就化学清洗,然后在机械清洗