作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-10 17:44
标题: 离心机可否做热回收机组?
离心机可否做热回收机组?/ q: q. j! D6 k8 [2 Q
我看有的厂家样本上,离心机也可以作热回收,如果是做显热回收,不知道能做到多少度呢?离心机的排气温度能达到多少度?尤其R134a机组,排气温度更低。如果做潜热回收,冷凝温度提高,会喘振啊,但不知道冷凝压力提高到多少时才会喘振呢?
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-10 17:44
楼主去看看mcquay的 hsc离心机组的样本吧,或许可以参考下.
作者: yeyou22    时间: 2009-8-10 17:44
1.是可以做,但是能回收多少,机组的负荷必须保证多大以上是个问题* H0 ~  y" i% A/ U
2.喘振的问题是个核心的障碍,负荷小的时候本来就容易喘振,你还要热回收又提高了压差,喘振更加接近了。
作者: 741    时间: 2009-8-10 17:44
离心机(134a)机组可以做热回收,而且已有案例。目前麦克维尔、特灵都有类似的产品。
+ K; g( [0 ?5 _) ~4 G" G6 x* H不过回收量取决于机组的冷量,因为首先这台带热回收的离心机必须满足制冷负荷的需求,有冷负荷的前提下才能谈热回收。) _6 q/ V+ h( V4 n8 Z! H. N# {
一般此类热回收机组的热水供水温度在40~45度左右,太高当然容易引起机组喘振。而这40~45°左右的热水可以用于生活热水(酒店、医院),风柜中的预热,或者结合锅炉使用提供区域供暖。
作者: yeyou22    时间: 2009-8-10 17:44
离心机一般不允许只设计一台供应整个空调负荷。/ N: A1 B& X$ Q/ T4 N
如果单台离心机占总负荷的40%以下,那么这台机器应该能够保证大部分时间# E% @) T: S( u' g4 ]5 o4 L! e
在较高的负载下运行,这时候热回收是可行的。3 F) u! l/ z$ b7 l, X
但是从离心叶轮的设计上来讲,热回收时的设计冷凝温度比标准产品要高出5~10度6 U, i0 j, t1 f, j( Z9 F  J
压力要高出1.4~2.9kg,这时候的叶轮效率下降值是相当大的
9 w( t& q9 X( L它不像其它类型的压缩机,压差增大时不仅具有常规原因造成的效率降低,还有一个叶轮和扩压器效率的问题( Q* ~$ n" Q' A" ], M: W$ ]! h& b0 x% R
再加上喘振的危害相当大。所以. [9 p% ]7 a2 g" O
我还是认为离心机进行热回收和冰蓄冷,是一种较为不妥的设计方式,这类速度型压缩机的特点决定了他的用途
1 h) e; ?4 r7 Z" _1 @3 Y当然这样的项目本身也少。
作者: 不了情    时间: 2009-8-10 17:44
学习中......
作者: 不了情    时间: 2009-8-10 17:44
特灵可以做全热回收,要增加个冷凝器
作者: liuyu    时间: 2009-8-10 17:44
热回收时候机组的冷凝温度还是要看具体的应用而定。一般对于电子厂房,可能仅需要热回收机组在制冷的同时回收冷却水热,使之来提供风柜的预热,一般需求的预热水温度是40°C左右。此时,机组的冷凝温度大约在41.2°C(机组传热温差设计为1~2°C),可能仅比单冷模式下冷凝温度高出3°C左右(一般单冷机组冷却水出水温度37°C)。这种应用在电子厂房也是有相关成功案例的。
作者: 741    时间: 2009-8-10 17:44
可以做标准的热回收,但需要考虑系统性参数.如过冷度,过热度,排气温度,等.很多厂家都有此类机组.祝好!
作者: ttdd    时间: 2009-8-10 17:44
trane 的三级离心机可作全热回收,最高出水温度可达45度,这是它的压缩结构决定的,多极压缩做大的压差较轻松
作者: ling    时间: 2009-8-26 11:10
叶轮型的压缩机因为在设计时就考虑了一个工况的问题,所以如果不改变叶轮,做热回收除了循环的效率下降的问题,还有一个叶轮效率下降的问题,不像容积型压缩机。
3 {* J2 v3 v( A; F7 H. Q改变叶轮对厂家来说成本会增加一部分,同时热回收机组还是要工作在正常工况下的,所以不可能兼顾。
' `% M' R- t! A8 t+ Y7 @特灵的三级压缩主要是使用的制冷剂循环效率比较高,而且压比比较小。8 J( S8 h; l" ]# @7 a3 M& F
比较节能的方法我觉得还是采用热回收+水地源热泵
作者: skdada    时间: 2009-8-26 19:39
学习~~~~~~~
作者: wanting625    时间: 2009-8-31 16:42
离心机组可以做热回收的,Mcquay就有在做,只是做得比较少。一般都是客户要求。如果不是负荷过小的,是不会喘振的吧。。。