请教压缩机输出功率与电机功率配置关系
[打印本页]
作者:
741
时间:
2009-8-10 17:45
标题:
请教压缩机输出功率与电机功率配置关系
请教压缩机输出功率与电机功率配置关系
" j# F4 Z' x$ \$ s, m3 V! T: t e
压缩机输出功率148KW,电机功率配置应该多大
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-10 17:45
输出功率是指制冷量还是机械功?压缩机的功率分为指示功率,轴功率,配用电机功率,具体计算,书籍上有计算方法.
2 w1 A" h6 {% i
如果是制冷量148KW,则要根据系统的工况和COP选取电机.
( ^' l! f( u9 S. p7 c
如果是指示功率,按机械效率一般按0.75-0.9算,148/(0.75-0.9)*1.1-1.15(安全系数)则为电机功率.
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-8-10 17:45
谢谢
# h4 d/ c% K `7 R E' d
制冷量是1086KW
作者:
天使月
时间:
2009-8-10 17:45
昨天我已经给你发送邮件了!
3 S5 M; x( {) a0 o7 |. \
如果你确定制冷量是1086KW是你工艺所必须的制冷量,则ZUW-A5可满足你的要求.
% O+ P2 z" ^( d/ p- ]/ o) q. ^
如果你不能确定你的工艺需要多大的制冷量,请给出具体的应用工况.
0 Z. C7 S, `0 U9 @4 {
计算制冷量的方法有多种,你提供了流量25.2立方/小时,水的终温为12度,还要提供水的初温或进出水的温差,冷水系统的负荷情况等.
. Y4 X" ^! D& d! g8 G8 l" a, w
最好是能语言沟通,或需详细的使用场合介绍!
1 p$ C9 ?. ^( p4 `4 a! }, x# O
晕!上面的帖子回错地方了,还好都是主本人的问题.
8 x( y5 F# i1 ^# m4 A
1086KW的制冷量和2*110KW的电机功率还是比较靠谱的,COP在3.7左右.
作者:
老工匠
时间:
2009-8-10 17:45
1086KW是根据蒸发器中水进口12度,出口7度,计算得到的