中国制冷网行业论坛-
标题:
一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点
[打印本页]
作者:
日落西
时间:
2009-8-10 17:45
标题:
一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点
一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点
" p5 u; {5 L% P, F
我最近遇到一台奇怪的空调主机,压缩机是半封闭螺杆压缩机(R22制冷剂),换热器是管壳式换热器,节流装置使用的电子膨胀阀,在这台机组运行了两年半的最近,出现了排气高温故障,排气温度已经达到105℃,喷液冷却系统一直开着也不能将温度降下来。
8 f$ P; G+ R' [4 K& M# `* C) Z& H: I' G
当发现这个问题时我的第一反应是冷凝器出现了脏堵,但是拆开冷凝器后并未发现脏堵,而且从运行数据上来看也不存在脏堵的情况,以下是机组的运行参数,请各位高人给判断一下故障:
% @( v7 ?& z. S7 m1 |2 R6 s
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃,机组冷凝压力是18.7bar(表压);
( R @+ m% M' q, r) T" U( K
机组蒸发器进水温度11.7℃,出水温度是7.6℃,机组的蒸发压力是4.4bar(表压);
/ t8 H% L$ \3 A3 H7 {9 P
机组的排气温度是95.2℃,启动喷液冷却系统依然不能将排气温度降下来,反而排气温度还在缓慢上升,最终能达到98℃左右。
作者:
741
时间:
2009-8-10 17:45
喷液量如果不足的话,那即使一直在喷液也无法把温度降下来,可能是喷液阀出现了问题。学一点,忘一点,郁闷啊;看一点,记一点,谢谢啊!
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-10 17:45
你从下面的图片就可以看出来,在设计当初喷射的流量能够达到,排气温度也就能够控制在设计时的值,随着机组的运行,喷射装置发生了故障,喷射流量达不到,那么排气温度也就降不下来。
作者:
fenqing
时间:
2009-8-10 17:45
冷却水的进出水温差怎么这么小?还是冷凝器或冷却水有问题吧?
作者:
算算看看
时间:
2009-8-10 17:45
1.可以先检查喷液工作是否正常,再看看过热度是否合适.
作者:
741
时间:
2009-8-10 17:45
排气温度高,主要原因有:1、机组的进气温度高;2、冷凝器散热差;3、喷液冷却系统冷却效果差;4、机组故障:气阀的密闭性差(存在轻微泄漏),或高低压垫密封不好。
作者:
天使月
时间:
2009-8-10 17:45
感谢楼上各位的回复!这台机组的冷凝器进出水温度小是因为用户现在的负荷比较小,关于荣昌老师的几点建议,我已经在现场一一确认,喷液用的孔板是新换的,压缩机是新压缩机,冷凝器已经进行过清洗,制冷系统上的过滤器已经更新了,机组的过热度是8℃,过冷度是5℃!因为做了上述的一切工作,机组的排气温度没有解决,所以冒汗求助!
作者:
秋天的叶子
时间:
2009-8-10 17:45
先放点雪种看看呀
8 R" i, W! {+ Z
机组冷凝器进水温度42.8℃有点高吧,以现在的天气不可能吧,是不是管道有空气。
- h' D6 Q/ Q1 v% i
请问楼主是在那里;(不会是非洲吧)
作者:
ling
时间:
2009-8-10 17:45
是不是冷却塔的风扇没运转,冷却水进水温度高了点.
作者:
doyouknow
时间:
2009-8-10 17:45
可能是冷却水箱分区不好、气体被吸入水泵造成短时气损,引起冷却水量不足,造成水温升高。
作者:
liuyu
时间:
2009-8-10 17:45
1、检查冷却水系统是否正常,可查看进出水压力表;
( F. y0 m! d. _1 G b- n
2、排气压力过高;
作者:
ttdd
时间:
2009-8-10 17:45
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃?
9 J( n* S* ]( Y5 l: _
冷确水回水温度那么高,这么使用排气温度能不高?用多久了?压缩机没烧真走运了。
作者:
741
时间:
2009-8-10 17:45
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃?
0 s. _' L7 H( ]! M8 l5 `
冷确水回水温度那么高,这么使用排气温度能不高?用多久了?压缩机没烧真走运了。
9 b( N C- l4 B7 U0 R7 k; V
楼主先把冷塔检查一下吧,我看风扇都停掉了吧,回来的冷却水才降了2度?
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-10 17:45
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃,机组冷凝压力是18.7bar(表压);
作者:
老工匠
时间:
2009-8-10 17:45
回上述老师们!这是一台热泵机组,用户要达到使用要求,温水出水温度必须是45℃以上!
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-10 17:45
105度?不高啊,我以为130度才高.
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-10 17:45
冷却水温度高
- u! s3 Q# j4 e5 z, x5 P% m: ]
制冷机组排气温度、及排气压力与冷凝器的冷却水有关看了你的材料认为还是冷却水温度高造成的。用户要求出水温度大于45度是不合理的。
作者:
800400
时间:
2009-8-10 17:45
我认为是冷凝器脏了,高压对应的冷凝温度是50.64度,而冷却水出水是45.1度,你先清洗下冷凝器.
作者:
741
时间:
2009-8-10 17:45
我也觉得楼主的冷凝水进水温度也太高了吧,先看哈原因吧.
作者:
ligang
时间:
2009-8-10 17:45
出水温度45.1℃时排温95.2℃很不正常,R22机组排温应在80℃以下,所以问题不应在喷液降温上。从给出参数来看电子膨胀阀动作基本正常。检查检查冷冻机油。
作者:
hui346019437
时间:
2009-10-12 21:12
是不是感温包出了问题,压缩机一直全速运行,使排气温度升高,
作者:
li307822537
时间:
2009-10-19 11:22
建议你把过热度控制在6左右看看!~再个你液喷的量是用什么来控制的(液喷射膨胀阀还是直接一个电磁阀?)
作者:
bizhongming521
时间:
2010-4-15 10:40
近段时间是否充装过氟利昂,吸气端是不是存在漏气现象!制冷能力和从前相比效果好不好,排气压力有没有超高
作者:
bizhongming521
时间:
2010-4-15 10:42
喷液时能不能感觉氟利昂进入机体壳!
作者:
zwp111111
时间:
2010-4-21 12:38
应该需要两级喷液,第一级85度打开,第二级95度打开,如果压缩机采用的是合成油排气温度95度长期运行没有问题,如果是矿物油那要注意点了。
作者:
kuaianjia
时间:
2010-9-24 18:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5