中国制冷网行业论坛-

标题: 请教高温空调的设计 [打印本页]

作者: liuyu    时间: 2009-8-11 11:09
标题: 请教高温空调的设计
请教高温空调的设计
; i- T8 Q6 C( \% o风冷冷风机组,室外环境温度50度,制冷量28Kw,请教压缩机、冷媒等的选型,蒸发器、冷凝器的计算
作者: liuyu    时间: 2009-8-11 11:09
高温机组设计主要是选好制冷剂和压缩机,你可以选R134A制冷剂和谷轮压机,计算要按R134计算就可以了
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-11 11:09
高温机组设计主要是选好制冷剂和压缩机,你可以选R134A制冷剂和谷轮压机,计算要按R134计算就可以了
作者: 日落西    时间: 2009-8-11 11:09
朋友,楼主的意思可能和你说的不一样,他并不是要提供高温热水,应该是高温压缩机,区别于冷库。
作者: 老工匠    时间: 2009-8-11 11:09
制冷量乘1.1的安全系数,选用谷轮ZR125KC-TFD型压缩机,制冷量31KW,输入功率9KW。蒸发器冷凝器让生产厂家给你配。
作者: liuyu    时间: 2009-8-11 11:09
asima朋友,楼主的意思可能和你说的不一样,他并不是要提供高温热水,应该是高温压缩机,区别于冷库。 [/quote]
作者: 800400    时间: 2009-8-11 11:10
这几天出差了,谢谢大家!
作者: ling    时间: 2009-8-11 11:10
回复 5# 的帖子
' A. |, M0 z0 u, Q7 ^! `7 NZR125KC-TFD,这款压缩机只能用R22制冷剂啊,而且制冷量能达到31KW?室外环境50度,那么假设取冷凝进出风温差10度,冷凝温度65度,用R134a比较合适。
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-11 11:10
我也学一下




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5