中国制冷网行业论坛-

标题: 开利19XR离心机开机运转报冷凝压力高保护,求解? [打印本页]

作者: yeyou22    时间: 2009-8-12 10:59
标题: 开利19XR离心机开机运转报冷凝压力高保护,求解?
开利19XR离心机开机运转报冷凝压力高保护,求解?2 _; _; B* k: [8 G
在今年的维护保养中,我们对离心机进行了保养,正常更换了油过滤器、回油过滤器、干燥过滤器,由于引射过滤器需要抽取制冷剂才能更换,所以就没有更换,包括冷凝器、蒸发器都进行了比较认真的机械清洗,对控制柜也进行了检查。由于用户讲前两年的时候就经常会报:扬程高、冷凝压力高等故障,所以这次我们也相当仔细的检查,在开机运转的过程当中,开机还没有运转就报冷凝压力过高,检查下来是由于接触器的辅助小接触器不良,后将8个辅助小接触器全部更换。开机运转起来,但不到十分钟又报冷凝压力高,当时H:810KPA,L:261kpa,冷凝器小温差2.3°c蒸发器小温差0.6°C,油压190kpa,检查下来发现排气压力开关有接触电阻,当时没有开关更换,所以就用导线短接,开机运转两天正常。开关到后就更换上去,开机运转不到20分钟又报冷凝压力高。我靠,我都晕了,想想换了多少东西:辅助接触器、开机启动24vac继电器、油泵另加了辅助触点、排气压力开关、冷凝压力变送器,所以有关启动回路的元件我都更换了,最后又将启动模块拆下来检查,将有关的两个继电器测量检查,无恙。所以我们对这个机组已经无法可施了,特地向制冷高手求救,希望大家指点谜经。
作者: 不了情    时间: 2009-8-12 10:59
另一台开利19xl开机其它的情况正常,就是在这样的天气情况下,它还经常热气旁通,冷凝器与蒸发器也是刚清洗过的,H:1220kpa,L:315kpa,里面的参数有些也修改过,但不起作用,不知何解?
: m# d! I6 G8 V. @4 O  }& @5 J1 u" \% {
去年向大家求教的开利30HXC400的机型有关电子膨胀阀的开度问题到现在还没有解决,详细说明在我以前发的帖子中可以找到,希望大家不吝赐教
作者: fenqing    时间: 2009-8-12 10:59
你那H、L是什么意思?是不是指高压和低压?从数据上看冷凝压力不高而报警,说明是控制系统的问题。
作者: ttdd    时间: 2009-8-12 10:59
是指高低压的意思,控制上面有关启动方面的情况我们都已经检查了,就是故障到现在还没有解决,不知版主能否帮忙
作者: 日落西    时间: 2009-8-12 10:59
今天又去检查了,以确定不是外围元件引起的,包括控制电路板上的所有温感器、压力变送器的阻值,高压柜里面的小继电器,据我目前的检查情况外围应该没有故障,但也有我没有想到的地方,这就需要大家的指点(三块电脑板我没法检查:ISM启动模块、控制屏、主电脑板),电压24VAC正常,实际测量25.5VAC
作者: 不了情    时间: 2009-8-12 10:59
设定值945kpa优化控制,1137kpa保护值,实际运行最高810kpa左右,能否请版主或者其他朋友帮忙解说一下其控制电路的走向与大概故障解决方法
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-12 10:59
我想系统用的可能是R22,高压保护压力最少可在1300kpa,是不是设得太少了,能否设高点试试?
作者: 800400    时间: 2009-8-12 10:59
134a的,最多就这么多
作者: 算算看看    时间: 2009-8-12 10:59
R134与R12差不多,高压也允许1300kpa保护。
作者: 老工匠    时间: 2009-8-12 10:59
现在的天气应该不会达到热气旁通的地步。兄弟你是那个城市的???从简单的地方考虑会不会是冷凝水流动有问题啊?还有就是机组以前不知道动过没??会不会以前动冷媒了,结果导致空气进去了?
作者: 老工匠    时间: 2009-8-12 10:59
华东无锡市,蒸发器冷凝器都是刚清洗地,以前动过机组,主要是吸气过滤器螺帽开裂没法换需要将冷媒全部转移到冷凝器,后就移动操作了
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-12 10:59
现发几张图片# s0 e+ Q; r! \- X2 ?* R
[attach]601[/attach]
作者: 行色匆匆    时间: 2009-8-12 10:59
我也在无锡 用约克离心现在高压运行才700多kpa 正常运行多少kpa 高压上的快不快 ? 高压逃脱设置太低了吧? 冷凝1200kpa 134a的高了 38度的天我们才900kpa不到
- j. I$ v! E& Q! C& |
5 ?) s5 p" m2 {[attach]600[/attach]
作者: ttdd    时间: 2009-8-12 10:59
今天还要去进行调试,现在有新问题了,开机星三角转换的时候压缩机不运行,交流接触器吸合,现在怀疑可能大的空气开关不好,测量压缩机正常
作者: liuyu    时间: 2009-8-12 10:59
"检查下来发现排气压力开关有接触电阻,当时没有开关更换,所以就用导线短接,开机运转两天正常。开关到后就更换上去,开机运转不到20分钟又报冷凝压力高。"
: X' ?1 Y9 r) x+ W! o因为是短接了开了两天是正常的,在换了开关才出现再次的冷凝压力报警,建议你再次检查更换的压力开关和其相关的连接线路是否有松动!
作者: liuyu    时间: 2009-8-12 10:59
19XL热气旁通问题!
, p5 f# z7 x+ [) c7 Z8 g“开利19xl开机其它的情况正常,就是在这样的天气情况下,它还经常热气旁通”,蒸发压力好像偏低呀!?冷媒充注量正常吗?浮球阀动作正常吗?热气旁通的设定值是?
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-12 10:59
30HXC电子膨胀阀问题. u( i0 b( e0 K; g6 r  f* c- y+ Y
有机组从开机到电子膨胀阀出现故障时的详细运行参数吗?
( w5 H% s& l/ c& B0 K" R液位传感器正常吗?蒸发温度是在逐步下降吧?冷冻油充注量可能过多吗?电子膨胀阀测试时能正常动作吗?冷媒充注量呢?
作者: 日落西    时间: 2009-8-12 10:59
帖子356 积分988 威望664  金钱3237
作者: skdada    时间: 2009-8-16 21:12
观望,学习中~~~
作者: CHENBAOKUI    时间: 2009-8-17 18:31
用压力表检查实际压力,和显示压力是否相同。是否需要校正压力传感器。1R1互锁继电器是否工作正常(24VAC).谢谢给我们机会。
作者: 王焱燊    时间: 2009-8-21 16:55
哈哈看来真愁着了,据你所说把高压短接了不报警,那么肯定是设置不对,或者检测到的压力不准。第二个问题检查主电源没有问题ken 15# ttdd
作者: CHENBAOKUI    时间: 2009-8-21 19:07
压机不转。既然压机是好的,你说的接触器也吸合,有没有这种可能呀,启动时只是1A吸了,1M没吸呀。个人觉得控制回路问题。




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5