中国制冷网行业论坛-
标题:
详解压缩机运行时因电流超过额定的电流继而跳保护的原因
[打印本页]
作者:
ttdd
时间:
2009-8-13 10:01
标题:
详解压缩机运行时因电流超过额定的电流继而跳保护的原因
详解压缩机运行时因电流超过额定的电流继而跳保护的原因
2 o; p. L4 R9 ^- K- j
我在维修一台四门冰柜遇到这样的问题,更换新的压缩机一切运行正常,高低压正常,过了两个月后由于运行电流过大,老是跳电流保护,而且压缩机运行15分钟左右非常的烫手,继而引起热保护跳闸而不能正常工作.我解决的办法1,先清洗冷疑器,抽真空后在加冷煤 2,更换电子膨胀阀,抽真空后在加冷煤,结果都是一样因运行电流过大而不能正常工作.(在相同型号的压缩机空载电流是3A,工作时是4.0-4.2A左右,而跳电流保护的压缩机在空载的情况下是6A,工作的时候达到了7.4A)请问各位高手,为什么压缩机开始的时候能正常工作,却过了一段时间运行时电流会增大呢?是什么原因引起压缩机在工作的时候电流会超过额定的电流?求教一些能解决办法.
作者:
741
时间:
2009-8-13 10:01
好啦,这种现象肯定是压缩机的绕组又存在匝间短路了。
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-13 10:01
老师,何为压缩机的绕组匝间短路,能否详细的给我解释解释,我是新手 谢谢!
作者:
算算看看
时间:
2009-8-13 10:01
所谓匝间短路,就是电机的漆包线圈长期处高温高负荷运转下绝缘性能下降,匝与匝之间,或线与线之间的线圈产生电流短路现象。
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-13 10:01
老师我认为还有一个问题是不是少油???
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-13 10:01
如果少油只会是两个极端:油过少会转不起来而抱轴;只要能转得起来电流就不会有明显的差异。
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-13 10:01
回复 1# 的帖子
( a: y% B7 U3 W. y5 g
同意老师的意见,建议更换压缩机
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5