中国制冷网行业论坛-

标题: 空调问题 [打印本页]

作者: 算算看看    时间: 2009-8-13 10:01
标题: 空调问题
空调问题5 J3 i5 w# L3 h7 d1 C- y
今天我的空调不制冷了,是奥克斯的,1.5匹冷暖型的,昨天晚上还好好的。今天叫人来修,他开机压机不转,外机启动电容好的,线路之间没有短路,然后他说是压机坏了?是压缩机坏了吗?
作者: 秋天的叶子    时间: 2009-8-13 10:01
确定压机是凉的,然后直接给压机通电,不转就坏了,反之则没坏。。。
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-13 10:01
室外机和室外风机是不是同路控制。
作者: ttdd    时间: 2009-8-13 10:01
如果是首先看室外风机是不是能启动。如能启动,此时要查压机的连线和压机线圈的阻值。若压机的表面很烫,会出现压机接线柱C和R,S间不通的现象。先用水将其降温,等冷却后再测量。此时应为RS的阻值等于CR加上CS的阻值。即RS=CR+CS。若阻值正常,启动时又有嗡嗡的响声,此时可用适当的木方垫在压机上面,用铁锤锤击木方,帮助启动。若压机能启动,但不吸气和不排气,要更换压机。




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5