中国制冷网行业论坛-
标题:
制冷剂充足为什么会出现低压保护?
[打印本页]
作者:
doyouknow
时间:
2009-8-13 16:35
标题:
制冷剂充足为什么会出现低压保护?
制冷剂充足为什么会出现低压保护?
7 k4 x8 r9 K( m% F8 M! w5 H
冷水机组,启动后短时间内低压保护,但制冷剂充足.
作者:
不了情
时间:
2009-8-13 16:35
你说的制冷剂充足指的是什么?有没有具体的压力值?高压多少?用的是什么制冷剂?低压设置的压力值是否偏高?
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-13 16:35
有电磁阀的话————检查是否打开?
作者:
fenqing
时间:
2009-8-13 16:35
你说的制冷剂充足的标准是什么?查一下低压管路是否有堵,热力膨胀阀是否堵了。
作者:
doyouknow
时间:
2009-8-13 16:35
我在调试机组的时候也出现过这样的情况,一般有以下情况造成:
. j9 a1 ~- E7 f0 Z
1、就是像三楼的朋友说的那样,液路的电磁阀没打开,低压过低,造成的低压保护;
0 t" I5 _! T) O: |% E5 i( s" x
2、想必楼主是在调冷水机组时遇到的这种情况,看看是不是冷冻水循环水泵的水流量不足。
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-13 16:35
我在调试机组的时候也出现过这样的情况,一般有以下情况造成:1、就是像三楼的朋友说的那样,液路的电磁阀没打开,低压过低,造成的低压保护;2、想必楼主是在调冷水机组时遇到的这种情况,看看是不是冷冻水循环水泵的水流量不足。以上是本人在实际工程中遇到过的问题,请各位指教!同意此种说法
作者:
没有伴侣的咖啡
时间:
2009-8-13 16:35
我在调试机组的时候也出现过这样的情况,一般有以下情况造成:1、就是像三楼的朋友说的那样,液路的电磁阀没打开,低压过低,造成的低压保护;2、想必楼主是在调冷水机组时遇到的这种情况,看看是不是冷冻水循环水泵的水流量不足。以上是本人在实际工程中遇到过的问题,请各位指教!同意此种说法3、检查高代压控制开关的好坏性查一下电流有没有问题
作者:
liuyu
时间:
2009-8-13 16:35
你说的制冷剂充足的标准是什么?查一下低压管路是否有堵,热力膨胀阀是否堵了。是热力膨胀阀的问题,感温包有问题.....
" S/ L0 A' |: G# e
谢谢大家....
作者:
nftgh
时间:
2009-8-13 16:35
楼主能不能告诉我,感温包出了什么问题?位置不对吗?导致膨胀阀开度过小?
- W* M7 ^& `& o+ b- u
有具体的数值吗?
作者:
ling
时间:
2009-8-13 16:35
电磁阀没打开的情况我遇到过,别的我不清楚~~~!
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-13 16:35
楼主能不能告诉我,感温包出了什么问题?位置不对吗?导致膨胀阀开度过小?
/ x! L6 \! K2 M6 h
有具体的数值吗?
作者:
算算看看
时间:
2009-8-13 16:35
感温包出问题时的数据有吗?如蒸发压力和排气压力,冷冻水冷却水进出口温度,有吗?
作者:
行色匆匆
时间:
2009-8-13 16:35
是堵把?
作者:
蓝天白云
时间:
2009-8-13 16:35
液路的电磁阀没打开,低压过低,造成的低压保护
作者:
fenqing
时间:
2009-8-13 16:35
电磁阀没打开,检查
作者:
天使月
时间:
2009-8-13 16:35
我有一台空调,低压太低,吸气压力几乎为0.,加制冷剂也没有用,请大家讨讨,支持一下.不知什么原因.
作者:
日落西
时间:
2009-8-13 16:35
把吸气截止阀打开或者把吸气过滤器换个新的。
作者:
不了情
时间:
2009-8-13 16:35
吸气压力低一般有以下几个原因,膨胀阀或是毛细管堵了,制热时由于水温低造成,排气压力低,过热度太低.检查以下你的原因.,
作者:
天使月
时间:
2009-8-13 16:35
热力膨胀阀损坏,或系统堵塞;冷水系统水流量不足导致蒸发温度过低,形成低压保护
作者:
ZXP2018
时间:
2010-1-3 09:42
换个膨胀阀?
作者:
wishway
时间:
2011-7-5 22:58
1. 吸汽阀 电磁阀未打开
' [% B9 D1 l+ s" U+ `- J; T; \
2.蒸发器 是不是被包住换不了热?有些带风管的 新风阀
8 j E7 i8 F) h! c1 s! y# o7 S
不开 也会低压
0 j3 g& P- J; K. W' M1 b0 |/ X- M
3 低压管堵啦
作者:
ojtdm
时间:
2011-11-29 05:26
呵呵,谢谢楼主了~~~~~~~~~~~
! V# X/ Z! I' z$ T: y
) q5 a F' L2 q. F* A
* g5 f/ [* w% N ~9 _8 y
. p. l2 k, C" i0 ?4 r& e" ~2 E/ l
& [+ y' P$ |- r+ q; {' w. m
3 I$ T& a% b$ W+ s9 j: L `# h2 ]
2 h4 j& l5 C. G% K8 I" l" X
; g$ h4 x6 }9 F9 B; z7 r
$ x! B$ q: U* w' l
: B# ^( G! M2 l" k+ K
3 d) L# q$ P8 _' j
9 k, q/ v& N( _) A' H- X6 K
; c4 \# A& I E2 o& Y- w* d
TOEIC
不動産投資
ウォーターサーバー
上野クリニック
作者:
qwndzn
时间:
2012-10-17 00:55
看帖子的要发表下看法
$ }7 B8 G# R+ D, E
& d+ ?4 l: ^# {7 Y: X; S" \
+ L% i0 ?1 N" T9 I" {7 Z* a
6 f" S8 k0 H* b+ ?! L
/ i9 } H. L2 v
1 s9 r; s6 ?& |" K" U
' z2 ?* g" I9 k. G4 o
( O* w+ G% r5 c' O* O& L! K0 h
: ~& a% ?1 A" Z; a
( w; \) Q/ j" }! e; _; k' i1 f- Q
% G" `+ Z T& m. W3 `7 ^! W
- ?( n! V9 _* h3 D
7 k- Z8 X; c) s5 K* q% ^* X
室内装潢设计 tu50.com
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/)
Powered by Discuz! X2.5