请教:蒸发器/冷凝器尺寸计算!
& A. N( P! n4 d& |在选定压缩机型号后,比如选用谷轮压缩机:ZR36KH-TFD.制冷量8.9KW,输入功率:2.68KW.
, _( G' K0 e: z! t$ v1 v在没有蒸发器/冷凝器厂家样本资料的情况下,如何计算其大概外形尺寸?5 W$ i3 ~) v+ @& b. V8 r4 t
或者需要自己定制尺寸让厂家制造非标准型.那么如何确定以保证制冷/蒸发面积?
( J8 n  Q% c$ [1 |0 b' C. U, ^* v* o$ b. F" J
在下才疏学浅,希望各位老师/同行指教。
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-14 10:00
计算一下就可以了。
* b: e. w  t$ F! }' }! n5 F& C  关键是还要知道一些参数:
$ X0 r3 t7 X6 B4 L8 m$ X; x  (1)制冷剂的种类
/ d; q, e( w1 W: H  U  (2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?* S5 v6 d& v  L- \. b' d$ n& k
  (3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。
) Z/ S/ C9 e2 w0 {) K/ ~  知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。1 P, y! Q( p' ]- @3 Z6 g
  如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。
作者: 天使月    时间: 2009-8-14 10:00
计算一下就可以了。 0 i, ?) a, |0 `" m7 X* ?( k! M
关键是还要知道一些参数:
: L" k. |2 z3 s(1)制冷剂的种类
2 B0 ~- U5 u3 M+ l(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少? % ]' P6 o) d+ ]! P, O: [
(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。 7 v, U# t3 s& b, v7 G0 g
知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
# N! w  ]- ?' S" O  n4 J. x+ {如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。非常感谢楼上的回答!在下不才,还望指教!
3 g3 }, e. D" `, Q1、制冷剂为氟利昂,R22。( Y, q9 L& c9 B8 e" N3 C
2、机组在普通风冷环境下运行,主要为夏季,蒸发温度大约在5℃(通过蒸发器后的空气在15℃及以下),冷凝温度在夏季35℃情况下,应该差不多43℃吧。
作者: doyouknow    时间: 2009-8-14 10:00
没有人来帮帮我吗
作者: 不了情    时间: 2009-8-14 10:00
为什么要搞那么复杂?直接选个厂家样本看了就OK了!
作者: 不了情    时间: 2009-8-14 10:00
我可以给个答案
( E6 s; f1 q* n: k& _" q这个问题以前我也一直不知道,但我今天给你的答案是初步的,我是做试验做出来的,一般用直径9.52的铜管每KW按3.6米计算则可!
作者: ttdd    时间: 2009-8-14 10:00
我是做水源热泵机的,有兴趣的聊聊,同时问大家个问题2 c6 e1 o: G- ~
机组能效比为3.8以上,小机没有检测,上面楼主提到,有谷轮机,我试验也是用谷轮ZR34,此压缩机冷量为8600W,我测功率为2.2~2.3KW。
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-14 10:00
你这是蒸发器还是冷凝器?
作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-14 10:00
回复 7# 的帖子2 r0 F1 b5 Y$ M+ W* e2 v3 q% t: q
非常感谢你的回答,对我很有用.
$ D# K2 j2 Y" R也期待各位的进一步探讨.