标题: 开利离心式冷水机组润滑油位过低问题 [打印本页]

作者: 没有伴侣的咖啡    时间: 2009-8-14 10:01
标题: 开利离心式冷水机组润滑油位过低问题
开利离心式冷水机组润滑油位过低问题; U- U7 [  {8 T
我这里也有这个问题,现在还在到处找资料想办法呢。具体问题如下:3 T# T0 u2 x$ K9 N: J; o
开利19XR型离心式冷水机组。
; G6 }, ]7 W4 Z2 s$ k$ G. k去年停机后就整体切断电源,近期上电准备开启试机。上电前油位在上视液镜顶部,加热数小时后油温达到61℃,但是油位降到了下视液镜以下。控制测试油泵,油压差可以达到200以上,但是油位如此之低又不敢随便开机运行。) `2 |+ W& e. `1 [3 W" E
在机组上电后,观察视液镜可以非常明显的看到润滑油有沸腾现象,而且油位不断降低,分析应该是溶解在润滑油里的制冷剂被加热后蒸发所致。
, |  @" ]' j1 t" R3 N9 K不利点:油位过低,在下视液镜以下;* B1 Y5 H& G; D) v" t" |
有利点:油压差可以达到200以上,系统判断符合要求。
$ w* u8 m9 s/ m) S) p; E处理方案一、开机运行,由机组自动判断开机条件,如果条件符合则自动启动压缩机促使系统回油;/ M+ _% e) u' S
处理方案二、补充润滑油到合格油位,即高于下视液镜上部,低于上视液镜中部。然后开机运行,待机组运行一段时间后停机,根据油位情况放出多余的润滑油。
. p* L* k$ m! L. b以上处理方案还请大家都来讨论一下,方案一是否会很大风险损坏压缩机轴承。如果有操作过方案二的,还请帮忙介绍一下操作需要的各种设备和详细操作步骤。
2 w/ f6 |  i$ `6 B& t. X现在这个问题很头痛,希望有处理经验的高手还请不啬赐教为盼!!!
作者: 蓝天白云    时间: 2009-8-14 10:01
方案二安全性高,还能卖桶油!# O  r* a' P! g- Q; ^
方案二所需设备:
$ Z/ O3 A7 _2 e7 ^# b0 y1、手动加油泵一台;
作者: 741    时间: 2009-8-14 10:01
拜读过许多您的大作呀!以前都是弄家用的小家伙,现在碰到大的真是没则。最近在网上也看到有不少同行也碰到类似问题,希望大家继续热烈讨论啊!!
作者: CHENBAOKUI    时间: 2009-8-14 22:20
油压在200以上开机了,但开机的初期要拉一下有,使油位正常
作者: 741    时间: 2009-8-15 16:21
楼上的能否说一下如何拉油?开利饿引射回油是否是常开的?
7 [% _* C; J) x9 _3 \多少负荷的时候拉油比较好?是否是尽量让蒸发器液位较高些?
作者: cpihualai    时间: 2009-8-17 11:35
学习了
作者: CHENBAOKUI    时间: 2009-8-20 08:49
负荷在最高运行大概半天就可以了。
作者: 算算看看    时间: 2009-8-20 14:04
可是如果是因为长期低负荷运行造成的油位低,那要想多开一会满载其实不容易啊,除非开会冷水温度下来了停机,然后等水温升上去再开,劳民伤财啊。不过如果遇到这种情况,最好的方法就是这个了。
作者: CHENBAOKUI    时间: 2009-8-21 19:22
我觉得你可以想想办法呀,比如周六或是周末早上别开太早,中午开呀,一两个小时就可以了。或是 你把水温设定机组允许的低度,这样可以有一缓冲吗。温度升的慢点,再开机的时候你就可以高负荷开会了。目的就是拉油。